Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Logik für Sonnig und Warm

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Logik für Sonnig und Warm

    Hallo zusammen,

    ich habe ein kleines Problem mit meiner Verschattung. Aktuell bekomme ich die Grenzwerte für Sonnig und Warm von meiner Wetterstation. Diese habe ich dann per ODER miteinander verknüpft. Das Problem ist jetzt, das die Verschattung auch an geht, wenn nur einer dieser beiden Werte gegeben ist. Jetzt könnte ich das natürlich einfach per UND verknüpfen, dann hab ich aber das Problem das die Verschattung bei einer "größeren Wolke" ausgeht, da der Ausgang für Sonnig auf 0 geht.
    Ich hätte gerne eine Verknüpfung die aktiv wird, wenn beide Eingänge 1 sind und solange aktiv bleibt, bis beide Eingange 0 sind...
    Kann mir jemand beide helfen? Steht total auf dem Schlauch und weiß auch nicht wonach ich suchen soll.


    vielen dank!

    #2
    One way to solve this is to tie the output of the ODER to a filter that only passes the ON telegrams. Set up a second gate, an UND, with inputs SONNE and WARM, and tie the output to a filter that only passes OFF telegrams. The two filters then control your verschattung object.

    Make sure you think about the default values of the filter modules, so that you do not get undesired behavior at reboot.

    Kommentar


      #3
      Ich gehe mal wegen [HS/FS] davon aus, dass Du einen Homeserver hast ...
      ... dann werte doch die Messwerte der Wetterstation für Helligkeit, z.B. mit dem Logikbaustein "Schwellwert mit Hysterese" aus.
      Kannst ja auch noch eine Zeitverzögerung einbauen, um das noch weiter zu beruhigen.

      Kommentar


        #4
        die meisten Wetterstaion können das schon von sich aus über eine Verknüpfung - schau einmal bei deiner WS...
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar

        Lädt...
        X