Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Problem ist:
Meine Jalousieaktoren von ABB JA/S2.2.1 reagieren nicht auf den Sicherheits-Befehl. Konfiguration wie folgt:
ETS 5
Applikation: 11 A2 Jalo 0B0103
Gerätetyp: $0B01
Pgm-Ver: 0.3
Parameter Sicherheit:
Sicherheit: gesperrt
Sicherheitsstellung: oben
Überwachungszeit Faktor: 10
Uberwachungszeit Basis: 260ms
Ich habe, um mich von allen anderen Abhängigkeiten zu lösen, eine Gruppenadresse erstellt, welche nur das Sicherheitsobjekt (1-bit) des Aktors enthält.
Die Priorität habe ich einmal mit "normal" und mit "Alarm" ausprobiert, beides ohne Erfolg.
In der oben genannten Konfiguration kann ich die Jalousie wie gewünscht fahren. Allerdings reagiert sie nicht auf "0" oder "1"-Telegramme am Sicherheitsobjekt.
Ich hätte erwarte, dass die Jalousie bei Senden einer "1" nach 2,6sec nach oben fährt und blockiert ist.
Ähnliches bei Konfiguration als "Sicherheit: freigegeben"
Hier fährt die Jalousie sofort nach der Programmierung des Parameters nach oben und ist gesperrt. Freigeben durch Senden einer "1" oder "0" am Sicherheitsobjekt funktioniert nicht.
Leider hat ABB über den Aktor keine Doku mehr. Bei den neueren habe ich allerdings gelesen, dass die meine Vermutung über die Funktionsweise so korrekt sein müsste.
Sehe ich es ebenfalls richtig, dass die eingestellten Datentypen (1-bit: Schalten, Auf/ab, Alarm....) in ETS keinen Einfluss auf die Funktion haben, sondern lediglich der Übersicht dienen? Nicht dass der Aktor einen bestimmten Datentyp mit entsprechender Priorität erwartet, damit er auf das Telegramm reagiert....
LG
Oliver
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Problem ist:
Meine Jalousieaktoren von ABB JA/S2.2.1 reagieren nicht auf den Sicherheits-Befehl. Konfiguration wie folgt:
ETS 5
Applikation: 11 A2 Jalo 0B0103
Gerätetyp: $0B01
Pgm-Ver: 0.3
Parameter Sicherheit:
Sicherheit: gesperrt
Sicherheitsstellung: oben
Überwachungszeit Faktor: 10
Uberwachungszeit Basis: 260ms
Ich habe, um mich von allen anderen Abhängigkeiten zu lösen, eine Gruppenadresse erstellt, welche nur das Sicherheitsobjekt (1-bit) des Aktors enthält.
Die Priorität habe ich einmal mit "normal" und mit "Alarm" ausprobiert, beides ohne Erfolg.
In der oben genannten Konfiguration kann ich die Jalousie wie gewünscht fahren. Allerdings reagiert sie nicht auf "0" oder "1"-Telegramme am Sicherheitsobjekt.
Ich hätte erwarte, dass die Jalousie bei Senden einer "1" nach 2,6sec nach oben fährt und blockiert ist.
Ähnliches bei Konfiguration als "Sicherheit: freigegeben"
Hier fährt die Jalousie sofort nach der Programmierung des Parameters nach oben und ist gesperrt. Freigeben durch Senden einer "1" oder "0" am Sicherheitsobjekt funktioniert nicht.
Leider hat ABB über den Aktor keine Doku mehr. Bei den neueren habe ich allerdings gelesen, dass die meine Vermutung über die Funktionsweise so korrekt sein müsste.
Sehe ich es ebenfalls richtig, dass die eingestellten Datentypen (1-bit: Schalten, Auf/ab, Alarm....) in ETS keinen Einfluss auf die Funktion haben, sondern lediglich der Übersicht dienen? Nicht dass der Aktor einen bestimmten Datentyp mit entsprechender Priorität erwartet, damit er auf das Telegramm reagiert....
LG
Oliver
Kommentar