    Status LED Taster bei mehreren DALI EVGs (als Einzelgeräte)

    Hallo zusammen,

    ich habe in der Diele drei verschiedene DALI EVGs mit jeweils mehreren angeschlossenen Spots verbaut. Die EVGs sind im DALI Gateway als Einzelgeräte konfiguriert, weil ich diese auch getrennt (und nicht nur als Gruppe) ansteuern will.

    Im konkreten Fall habe ich einen Taster mit Status LED im Einsatz, welcher bei Betätigung (Taste 2) alle drei EVGs anschalten soll sowie dann entsprechend die Status LED (LED 2) aktiveren soll. Ich habe also die entsprechenden Gruppenadressen konfiguriert und den drei EVGs jeweils die Sammeladressen zugewiesen (Für Schalten, Dimmen, Status etc.).

    Diese Sammeladressen habe ich auch dem Taster zugewiesen, dieser schaltet bei Betätigung zwar auch alle drei EVGs ein, allerdings bleibt die Status LED aus. Woran kann das liegen?

    Anbei meine Konfig.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    Hi,

    es kann immer nur an eine GA gesendet werden.

    Kommentar


      #3
      Die Stautus LED hört ja auch nur auf eine GA...

      Kommentar


        #4
        KO 523, Rückmeldung Schaltstatus, Diele Osten, steht 1/1/8 und 1/4/37.

        Warum?
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Glaube du hast dich um ne Zeile vertan, bei KO 523 steht 1/4/7 (Rückmeldewert Einzel EVG) und 1/4/37 (Rückmeldewert für alle drei EVG in Diele).
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.

          Kommentar


            #6
            Ich habe das rechte Bild genommen!
            KO 523, Rückmeldung Schaltstatus, Diele Osten, steht 1/4/7 und 1/4/37 gateway.JPG


            Ich vermute, das ist das Dali Gateway?
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              Genau der Screen ist vom DALI Gateway, aber da steht doch "Rückmeldung Schaltstatus 1/4/7 1/4/37" oder brauch ich ne Brille?

              Kommentar


                #8
                Und genau das Gateway sendet auf die erste Adresse, also auf 1/4/7 und hört zusätzlich auf 1/4/37!

                Kommentar


                  #9
                  Ich glaube jetzt es zu verstehen, das DALI Gateway kann also nur auf die 1/4/7 senden? Was wäre dann ein Workaround um die 1/4/37 mit dem Rückmeldewert zu füttern?

                  Kommentar


                    #10
                    Um es ordentlich zu machen:
                    Alle Rückmeldungen für alle Rückmeldeobjekte auf einem Oder-Gateway Sammeln -> Ergebnis von Oder-Logik auf Status-LED.
                    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                    Kommentar


                      #11
                      Leider kann ich in der Logik vom Taster nur zwei Eingänge (d.h. zwei Rückmeldewerte konfigurieren), gibt's noch ne Alternative?

                      Kommentar


                        #12
                        Es gibt vermutlich 100 Alternativen oder mehr, wenn du uns nichts verrätst.. ob du z.b. eine Logik oder Visu im Einsatz hast oder andere Geräte, die diesen Part übernehmen könnten?
                        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                        Kommentar


                          #13
                          Okay mach ich gerne. ;-)

                          Aktuell hab ich nur eine Standard KNX Installation zur Verfügung, noch keine Logik und/oder Visu im Einsatz. D.h. nur die Logikbausteine der Sensoren bzw. Aktoren.

                          Wäre schon, wenn man es mit diesen Bordmitteln lösen könnte. :-)

                          Kommentar


                            #14
                            oh man, du machst es einem echt toootaal einfach dir zu helfen oder????
                            Ich weiß gerade NICHT WELCHE Aktoren und Sensoren du verwendest.. evtl. ist da ja was dabei?!

                            Ich gehe jetzt ins Bett, das ist mir zu zäh. gute Nacht!
                            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                            Kommentar


                              #15
                              Sorry

                              MDT Glastaster
                              MDT Taster
                              MDT Binäreingänge
                              MDT Schalfaktoren
                              ABB Jaloaktoren

                              Kommentar