Hallo ...
ich versuche peu à peu die Geheimnisse meines ABB Jalousieaktors JRA/S 8.230.5.1 zu ergründen. Das zum Auslesen des Behang-Status festgelegte Komm.-Objekt 33 wird im zugehörigen Produkthandbuch wie folgt beschrieben:
KO33.jpg
Ich lese für das KO33 also Datenpunkttyp 5.001 mit der Ausgabe im Wertesbereich 0 bis 222. Dem KO33 habe ich die GA 5/3/24 verpaßt. So weit, so gut.
Jedoch!!!!!!!!!! lese ich die die GA 5/3/24 über den Gruppenmonitor der ETS5 als Datenpunkttyp 5.001 aus, erhalte ich einen %-Wert als Ergebnis -> stutz!
Spaßeshalber habe ich das mal für alle Datenpunkttypen 5.*** gemacht. Der Behang stand hierzu irgendwo in der Mitte. Die Ergebnisse waren:
Das bedeutet doch, daß die Angaben im Produkthandbuch nicht richtig sind - oder?
(Die Typen 5.003, 5.006 und 5.010 lassen wir mal eben außen vor).
Ich bin 'mal auf eure Meinungen gespannt.
Gruß
Thomas
ich versuche peu à peu die Geheimnisse meines ABB Jalousieaktors JRA/S 8.230.5.1 zu ergründen. Das zum Auslesen des Behang-Status festgelegte Komm.-Objekt 33 wird im zugehörigen Produkthandbuch wie folgt beschrieben:
KO33.jpg
Ich lese für das KO33 also Datenpunkttyp 5.001 mit der Ausgabe im Wertesbereich 0 bis 222. Dem KO33 habe ich die GA 5/3/24 verpaßt. So weit, so gut.
Jedoch!!!!!!!!!! lese ich die die GA 5/3/24 über den Gruppenmonitor der ETS5 als Datenpunkttyp 5.001 aus, erhalte ich einen %-Wert als Ergebnis -> stutz!
Spaßeshalber habe ich das mal für alle Datenpunkttypen 5.*** gemacht. Der Behang stand hierzu irgendwo in der Mitte. Die Ergebnisse waren:
gelesen als Datenpunkttyp: | Ergebnis: |
5.* 8-Bit vorzeichenlos | 40% |
5.001 Prozent (0 … 100%) | 40% |
5.003 Winkel (Grad) | 145° |
5.004 Prozent (0 … 255%) | 103% |
5.005 Dezimalfaktor (0 … 255) | 103 |
5.006 Tarif (0 .. 255) | 102,596078… |
5.010 Zählimpulse (0 .. 255) | 103 |
Das bedeutet doch, daß die Angaben im Produkthandbuch nicht richtig sind - oder?
(Die Typen 5.003, 5.006 und 5.010 lassen wir mal eben außen vor).
Ich bin 'mal auf eure Meinungen gespannt.