    Um Meine Frage nochmal auf den Punkt zu bringen.

    In die Filtertabelle der Linie auf der sich das sendende Gerät befindet muss quasi die Empfänger Gruppenadresse Eingetragen sein? in meinem Fall muss ich Koppler in Line 1 und Koppler in Line 2 die GA 0/0/1. Ist das Richtig so?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast erstellte das Thema Linien Koppler

    Linien Koppler

    Ich habe Goggle Befragt, Ich habe im Forum gesucht, Ich habe nicht wirklich was gefunden.


    Situation.

    Haupt Linie mit Eigener Spannungsversorgung
    Linie 1 Allgemein/Tiefgarage/Keller
    Linie 2 EG Bauteil B (Halle, Werkräume,Lager)
    Linie 3 OG/DG Bauteil B (Büros, Betriebsleiter Wohnung)
    Linie 4 EG Bauteil A (Büros)
    Linie 5 OG Boardinghaus mit 5 kleinen Appartements und Allg. Flur
    Linie 6 OG Boardinghaus mit 5 grossen Appartements

    Die Gruppenadressen Habe ich bis auf wenige Ausnahmen Identisch Angelegt.

    Hauptgruppe 0 = Linie 0 (Linien Übergreifend)(Treppenhaus mit Schleuse)
    Hauptgruppe 1 = 1 Allgemein/Tiefgarage/Keller
    Hauptgruppe 2 = 2 EG Bauteil B (Halle, Werkräume,Lager)
    Hauptgruppe 3 = 3 OG/DG Bauteil B (Büros, Betriebsleiter Wohnung)
    Hauptgruppe 4 = 4 EG Bauteil A (Büros)
    Hauptgruppe 5 = 5 OG Boardinghaus mit 5 kleinen Appartements und Allg. Flur
    Hauptgruppe 6 = 6 OG Boardinghaus mit 5 grossen Appartements

    Mittelgruppen Sind auch immer Identisch.

    0= Beleuchtung
    1= Jalousie Auf/Ab
    2= Jalousie Verstellen
    3= Zentralbefehle
    4= Heizen/Kühlen
    5= Raumtemperaturanzeige
    6= Werte/Schalten/Status

    In den Mittelgruppen befinden sich die jeweiligen Räume oder Funktionen

    Momentan stehen alle LK auf Durchzug und das soll wohl auch so bleiben. (Wille des E Projektanten)
    Ich möchte jedoch die Linien Koppler Funktion des Hager TYF 130 (Firmware C00E01) benutzen.

    Koppler sind für mich völliges Neuland, da ich in meinen bisherigen Anlagen immer ohne ausgekommen bin bzw. die Funktion Verstärker völlig reichte.



    Problem.

    Ich habe den Koppler in Linie 2 und Linie 1 Auf Filtern Einstellt.
    - Gruppentelegramme: Hauptlinie auf Line (ungefiltert Weiterleiten)
    - Gruppentelegramme: Linie auf Hauptlinie (filtern)

    In Gruppen Adresse 0/0/1 habe ich einen Aktor (1.1.4) sowie 4 Bewegungsmelder (1.1.151 / 1.1.50 / 1.2.108 / 1.2.125)

    Über Topologie gehe ich auf die Betreffenden Linie 1.2 oder 1.1 und im Info Kasten kann ich GA's eintragen.



    Frage.

    Die in der Filtertabelle eingetragenen GA's sind immer die, die Ausserhalb der eigenen Linie liegen richtig? So das der Linien Koppler weiss, aha da ist was wo ich hinfunken darf. Wenn dem so ist! Was Passiert dann, wenn ich in den Einstellungen auf Gruppentelegramme: Hauptlinie auf Line (filtern) einstelle? Muss dann im Empfangenden Linienkoppler die selben GA's in die Filtertabelle wie Im Sendenden?

    Wenn ich eine Filtertabelle per Hand Anlegen (muss) warum kann ich dann im Gruppenfenster (Durch den Linienkoppler lassen Ja/Nein) anwählen bzw hast das dann eine Bedeutung wenn ich das Manuell mache.



    Ich bedanke mich im vorab...

    LG Jörn

    Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2016, 13:12.