Ein Gast antworteteIch Betrachte das Thema als beendet.
-
Die maximale Volumina subterrieller Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur interlektuellen Kapazität ihrer Erzeuger.Zitat von ostseebengel74 Beitrag anzeigenps. Er fährt einen dicken Audi und hat glaube ich finanziell was auf den Rippen, dumm kann er also nicht sein.
Wenn man sich nur gut verkaufen kann, braucht man wenig anderes zu können. Und leider zeigt meine Erfahrung, die meisten Planer haben in vielen Bereichen gravierende Wissenslücken. Und wollen auch dann noch einem vorschreiben, wie man es zu machen hat.
Den Planer los zu werden ist nicht ganz so einfach, da muss man noch mehr und schlimmere Sachen finden. Bei solchen "Kleinigkeiten" heißt es sowieso nur, "Sie müssen doch eine Montageplanung machen und können das in diesem Zuge korrigieren." Und wenn man merkt, dass er keine Ahnung hat, macht man halt seine Montageplanung (z.B. in Form eines Pflichtenheftes) und lässt ihn das unterschreiben (auch wenn es nur eine mickrige Anlage von 10 Geräten ist).
Zum eigentlichen Thema: Ich habe es zwar noch nicht selbst getestet, aber wenn der Linienkoppler nicht auf die 0 programmiert ist, wundert mich gar nichts an ungewöhnlichen Fehlern. Ähnlich wie bei einer nicht korrekt eingestellten lokalen Adresse (von der IP-/USB-Schnittstelle oder IP-Router). Programmieren von Geräten innerhalb der lokalen Linie geht normalerweise noch, je nach eingesteller PA der Schnittstelle und Montageort kann es aber beim Programmieren über einen Linienkoppler hinweg sehr schnell zu Problemen kommen, deren Fehlermeldung nicht unbedingt sofort auf die falsche Adresse der lokalen Schnittstelle zeigen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteIch weiß nicht ob ich nun lachen oder weinen soll.
ps. Er fährt einen dicken Audi und hat glaube ich finanziell was auf den Rippen, dumm kann er also nicht sein.Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2016, 20:37.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn du mir die Nummer von deinem Chef zuspielst, dann ruf ich morgen an und erkläre ihm.. das der "Fachplaner" garantiert nicht den KNX Grundkurs besucht hat!
Ist kein Thema und gleich erledigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteStimmt, ich gehe als Angestellter zu meinem Chef und sage ihm das mir der E Planer, der ALLE gestellten Rechnungen frei gibt und vom bauleitenden Architekten beauftragt wurde, nicht passt weil er zu doof ist und ich Leuchte natürlich viel schlauer bin. Er möge mir doch einen besseren geben... Zu mal ich ihm, also dem E Planer einräumen muss, das er eigentlich recht cool ist. Ich hatte in den letzten Jahren wesentlich andere Kaliber vor der im Kopf gewünschten Flinte. Trozdem versuche ich mir das obige gerade vorzustellen und merke, das es für mich das Paradies wäre
Willkommen jedenfalls in der Realität, die eh nur eine Illusion ist, weil sie aus Mangel an Alkohol entsteht.
Als Elektro Handwerker ist man heute nur noch Dienstleistungshure, die zum Lohn eines Helfers am besten noch auf 400 Euro Basis bei einer 50 Stunden Woche mit Einer Meisterqualifikation ALLES können und MACHEN muss, sobald das Ding was mit Strom zu tun hat bzw. ein Kabel dran hängt. (Firmenphilosophie meines Chefs)
Besser noch man kann ungarisch, kroatisch, polnisch oder irgendwas slawisches um Leuten von Zeitarbeitsfirmen kommend den Sachverhalt zu erklären, anzuleiten und zu kontrollieren um dann am Ende den ***** für ALLES was nicht geht hinzuhalten.
Vielleicht geht es ja noch anderen so wie mir.
Morgens ein toller Auftrag. Um 7 Uhr in der Früh kurz ein Steckdöschen in der Wohnzimmerwand eines Typischen XYZ Kunden UP setzen. Dem Typen sind die vorhanden drei leider zu wenig und aus der neuen vierten kommt noch mehr Strom aus der Wand, is ja logisch. Natürlich wurde nix weggeräumt, das darf der Handwerker selber machen, schliesslich verdient der Typ ja 40 Euro die Stunde, da kann man das schon erwarten. "Dreck?" fragt mich der Honk. "Nein Dreck gibt es keinen." wegen dem Wunderstaubsaugeraufsatz der magisch an meinem von der Hand geführten Meißel hängt. Das ganze kann natürlich auch nix kosten, weil mein Chef dem Kunden gesagt hat "das geht fix". Ein schöner Start in den Tag...
Danach geht es dann total Stressfrei auf eine Ortbeton Decke, auf der die Maurer schon warten weil 7 Uhr abgemacht war und den Betonmischer zu 12 Uhr bestellt haben, denn das kann ja nicht so lange dauern die "Schläuche" zu verlegen. Realistisch ist jedoch ein ganzer Tag mit 2 anderen erfahrenen Kollegen die selbständig arbeiten können. Leider hat der in seiner eigenen Realitätsblase lebende Typ, der mir jeden Monat eine witzlose Summe auf mein Giro Konto überweist keine Leute frei und gibt mir dafür einen Praktikanten von 12 Lenzen mit, der absolut fest daran glaubt "für nen Handwerker reicht ein Hauptschulabschluss völlig aus". Armes Deutschland...
Da jeder Mensch unter solch ruhigen Bedingungen absolut kühlen Kopf behält, noch fix auf die andere Baustelle und ein bischen KNX machen.
Und trotz Allem finde ich es unheimlich geil, wenn zum Schluss alles funktioniert und die meisten Menschen elektrische Energie benutzen als wenn es Luft zum Atmen wäre.
#elektrosarkasmus
Ich möchte nur noch mal klarstellen das ich nichts gegen andere Ethnien habe. Ganz im Gegenteil, mir ist so manch ausländischer Arbeitskollege 1000 mal lieber, wie ein deutschstämmiger,nichtswissender aber Klug daherredender Architekt, Bauleiter, Kollege oder Handwerker aus anderen Gewerken.Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2016, 19:38.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ach, da hatt ich auch schon lustige Typen, die ABB 10fach Aktoren ausgeschrieben hatten. Ich hab dann gefragt ob ich bei den 12 Fach 2 Kanäle absägen soll, und an einen 8 Fach wieder ankleben
Aber mal im Ernst als Fachfirma muss ich doch den Planer über so einen Murks informieren? Gewöhnlich schon vor der Ausführung!
Einen Kommentar schreiben:
-
Dem Planer sollte es helfen.Zitat von ostseebengel74 Beitrag anzeigenVielleicht hilft das anderen
Machst Du alles genau so, wie der Planer es vorgibt? Dann würde ich evtl. mal den Planer wechseln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteSorry ich schreibe vom Telefon aus.
problem hat sich erledigt...
Mein Planer hat mir die Adressierung der Geräte vorgegeben. Er deklariert den LK in zB. Linie 1 mit 1.1.2. Das geht jedoch nicht. Der LK muss 1.1.0 haben. Dann geht es ohne Probleme.
Tja... Erfahrung ist die Summe aller Fehler die man macht.
Vielleicht hilft das anderen
Einen Kommentar schreiben:
-
Musst du nicht. Wie rosebud geschrieben hat, fügt die ETS alle GAs, die auf beiden Seiten des LK benutzt werden, ganz von selbst in die Filtertabelle ein. Das kannst du sehen, wenn du die Funktion "Filtertabellen-Vorschau" im Kontextmenü benutzt.Zitat von ostseebengel74 Beitrag anzeigenich stelle die GA auf durch den LK lassen EIN ein
Irgendwelche manuellen Manipulationen braucht es nur, wenn man Geräte einsetzt, die die ETS nicht kennt (z.B. eine Visualisierung); in diesem Fall gibt es drei Möglichkeiten, GAs zusätzlich durchzulassen (in der Reihenfolge abnehmender Sinnhaftigkeit): ein Dummy-Gerät, GA auf die Linie ziehen, GA als "durch LK durchlassen" markieren.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteIch hab da mal zwei screenshots gemacht von einer Muster GA... vielleicht hilft das
Wenn ich die Betreffende GA auf Durchzug stelle, sollte sie also den LK verlassen können... ist das richtig?2 BilderZuletzt geändert von Gast; 17.07.2016, 14:59.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteJa... ich stelle die GA auf durch den LK lassen EIN ein und danach übertrage ich das Applikationsprogramm auf den betreffenden LK
Einen Kommentar schreiben:
-
Programmierst du dann auch immer den Linienkoppler neu?
Viel Erfolg
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie bereits gesagt: Die Filtertabellen erledigt die ETS völlig ohne Ihr Zutun: Bei der Programmierung des Kopplers schaut sie, welche Adressen auf unterschiedlichen Linien benötigt werden. Ob Senden oder Empfangen, das spielt keine Rolle.
Wenn Sie z.B. eine Adresse hinzufügen oder wegnehmen, die in Linie 1.1 und in Linie 1.3 gesendet/empfangen wird, dann müssen Sie nach dem Eintragen der Adresse die Applikationen der Koppler 1.1.0 und 1.3.0 programmieren, um deren Filtertabellen zu aktualisieren. Sonst nichts.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteKönntest du mir das genauer erklären ich meine das Prozedere?
Wenn ich über die ETS 4 eine GA einstelle (durch Liniendoppler durchlassen JA) passiert garnichts
Danke Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörn,
Du musst die Filtertabelle nicht von Hand anlegen. Das macht die ETS für dich.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: