    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen

    Hmmm. Wofür soll dann noch die Referenzfahrt gut sein?
    Wie gesagt, funktioniert das nicht wirklich bei den aktuellem Softwarestand, leider.

    Kommentar


      #17
      Ganz schön grottig...

      Kommentar


        #18
        Zitat von ididdi Beitrag anzeigen

        Wie gesagt, funktioniert das nicht wirklich bei den aktuellem Softwarestand, leider.
        Warum sollte es nicht funktionieren?
        Hast du die automstische Endlagenerkennung nun deaktiviert?

        Eine Referenzfahrt wird benötigt, wenn der Rolladen auf eine bestimmte Position eine gefahren werden soll, sonst weiß der ja nicht wo er gerade steht.

        Gruß
        Michael

        Kommentar


          #19
          Hi Diddi,
          sehe gerade dass der Beitrag von Dir schon älter ist, also hast Du dein Problem gelöst.
          Dann vergesse meine Beiträge, die sind dafür an trollvottel gerichtet.

          Gruß
          Michael

          Kommentar


            #20
            Zitat von Michixx Beitrag anzeigen

            Warum sollte es nicht funktionieren?
            Hast du die automstische Endlagenerkennung nun deaktiviert?
            Warum genau das nicht funktioniert, konnte mir Jung auch nicht erklären und hat es auf die Software geschoben. Ich hatte auch vor die automatische Endlagenerkennung zu nutzen, Referenzfahrt durchzuführen und damit die Zeit am Rolladen nicht messen zu müssen. Am Ende musst ich doch mit der Stoppuhr jeden Rolladen bewegen, aber es funktioniert nun seit fast einem Jahr auch so ohne Probleme und merkliche Abweichungen der Position.

            Kommentar


              #21
              Hallo,

              mit der Software hat das nichts zu tun! Wenn Du Motoren mit mechanischen Endlagenschaltern verwendest und den N-Leiter an den Ausgängen aufgelegt hast, dann funktioniert auch die automatische Endlagenerkennung!
              Tut sie das nicht (bricht eine Fahrt z. B. wiederholt vorzeitig ab), dann sind i. d. R. die Endschalter ungeeignet.

              Kommentar


                #22
                Wie können mechanische Endlagenschalter ungeeignet sein?

                Kommentar


                  #23
                  Wenn sie nicht tatsächlich mechanisch sind.
                  Sind sie es, gibt es keinen Grund (auch nicht in der SW), dass es nicht funktioniert. Voraussetzung ist, dass der N-Leiter an den Ausgängen des Aktors angeklemmt ist.