    So, seit heute habe ich zu meinem DALI-USB auch eine DALI-PS (Power Supply) und kann nun einzelne Geräte separat auf dem Schreibtisch bearbeiten.

    In dem Zusammenhang vielleicht interessant: ich konnte erfolgreich den "system failure level" auf NULL setzen. Das heißt, nach Stromausfall bleibt die Leuchte dunkel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topper
    antwortet
    Ja, weil die cf ja auch nicht im DALI-Standard ist. ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ja, wenn man eine Schnittstelle hat. Mit einem DaliGateway geht es nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topper
    antwortet
    Schon klar. Osram und Philips haben dieses Feature auch in bestimmten Produkten. Habe es aber nie ausgetestet.

    Man kann aber die cf doch über die Software anpassen, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Die Geräte sind one4all und können sowohl mit DALI als auch in anderen (buslosen) Konstellationen (switchdim) eingesetzt werden und haben dafür Spezialfunktionen (die man im Extremfall unbeabsichtigt aktivieren kann).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topper
    antwortet
    Und warum keine Alternative für den Relais-Bewegungsmelder nehmen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    hat ein Thema erstellt DALI Problemlösung bei DALI-EVG.

    Problemlösung bei DALI-EVG

    Wir haben 11 DALI-EVG zurückbekommen, da die angeblich nicht mehr funktionierten. Ich habe die testweise mal bei mir eingehängt, tatsächlich keine Funktion, deshalb eingeschickt zu Tridonic.

    Ergebnis:
    Die Geräte waren in corridorFunction. Was ist das:

    Bei der corridorFUNCTION handelt es sich um eine zusätzliche Funktion der dimmbaren Vorschaltgerätereihe PCA ECO und PCA EXCEL one4all sowie der Transformatoren TE one4all.
    Durch Anschluss handelsüblicher Relais-Bewegungsmelder (oder auch Treppenhausautomaten) wird bei Anlegen eines 230 V Netzspannungssignals am Steuereingang D1 und D2 der Lichtwert auf z.B. 100 % erhöht, nach Abschalten des Bewegungsmelders automatisch auf den eingestellten Dimmwert zurückgeregelt.

    Um in den normalen Modus zurückzukehren (one4all-Modus), müssen Sie innerhalb einer bestimmten Zeit eine einfache Tastenkombination drücken. Drücken Sie die betreffende Taste fünf Mal innerhalb von drei Sekunden, um die corridorFUNCTION zu deaktivieren. Die Lampenabschaltung dient als Bestätigung des Befehls. Die in der corridorFUNCTION verwendeten Werte werden zurückgesetzt.

    Die Funktion kann irrtümlich aktiviert werden, wenn an D1/D2 länger als 5 Minuten Spannung anliegt.

    P.S:
    Aus der Aktion habe ich fünf sc-105 und sechs sc-150 übrig, die zum Sonderpreis zu haben sind. PN genügt.

    verkauft!!