Wir haben 11 DALI-EVG zurückbekommen, da die angeblich nicht mehr funktionierten. Ich habe die testweise mal bei mir eingehängt, tatsächlich keine Funktion, deshalb eingeschickt zu Tridonic.
Ergebnis:
Die Geräte waren in corridorFunction. Was ist das:
Bei der corridorFUNCTION handelt es sich um eine zusätzliche Funktion der dimmbaren Vorschaltgerätereihe PCA ECO und PCA EXCEL one4all sowie der Transformatoren TE one4all.
Durch Anschluss handelsüblicher Relais-Bewegungsmelder (oder auch Treppenhausautomaten) wird bei Anlegen eines 230 V Netzspannungssignals am Steuereingang D1 und D2 der Lichtwert auf z.B. 100 % erhöht, nach Abschalten des Bewegungsmelders automatisch auf den eingestellten Dimmwert zurückgeregelt.
Um in den normalen Modus zurückzukehren (one4all-Modus), müssen Sie innerhalb einer bestimmten Zeit eine einfache Tastenkombination drücken. Drücken Sie die betreffende Taste fünf Mal innerhalb von drei Sekunden, um die corridorFUNCTION zu deaktivieren. Die Lampenabschaltung dient als Bestätigung des Befehls. Die in der corridorFUNCTION verwendeten Werte werden zurückgesetzt.
Die Funktion kann irrtümlich aktiviert werden, wenn an D1/D2 länger als 5 Minuten Spannung anliegt.
P.S:
Aus der Aktion habe ich fünf sc-105 und sechs sc-150 übrig, die zum Sonderpreis zu haben sind. PN genügt.
verkauft!!
Ergebnis:
Die Geräte waren in corridorFunction. Was ist das:
Bei der corridorFUNCTION handelt es sich um eine zusätzliche Funktion der dimmbaren Vorschaltgerätereihe PCA ECO und PCA EXCEL one4all sowie der Transformatoren TE one4all.
Durch Anschluss handelsüblicher Relais-Bewegungsmelder (oder auch Treppenhausautomaten) wird bei Anlegen eines 230 V Netzspannungssignals am Steuereingang D1 und D2 der Lichtwert auf z.B. 100 % erhöht, nach Abschalten des Bewegungsmelders automatisch auf den eingestellten Dimmwert zurückgeregelt.
Um in den normalen Modus zurückzukehren (one4all-Modus), müssen Sie innerhalb einer bestimmten Zeit eine einfache Tastenkombination drücken. Drücken Sie die betreffende Taste fünf Mal innerhalb von drei Sekunden, um die corridorFUNCTION zu deaktivieren. Die Lampenabschaltung dient als Bestätigung des Befehls. Die in der corridorFUNCTION verwendeten Werte werden zurückgesetzt.
Die Funktion kann irrtümlich aktiviert werden, wenn an D1/D2 länger als 5 Minuten Spannung anliegt.
P.S:
Aus der Aktion habe ich fünf sc-105 und sechs sc-150 übrig, die zum Sonderpreis zu haben sind. PN genügt.
verkauft!!