Moin,
ich habe ein Problem mit der Anbindung einer Daikin VRV-Anlage an den KNX.
Ich habe schon die Suche bemüht und Lösungen mit anderer Hardware gefunden. Da die Anlage aber schon komplett installiert und programmiert ist, muß ich eine Lösung für den Bestand finden.
Stand heute:
Daikin-Anlage mit eigenem LON Gateway geht auf MBS Universal-Gateway geht auf EIB.
Es werden beim Starten des MBS werte von der Daikinanlage ausgelesen (Polling) und auch auf den EIB gesendet. So weit, so gut.
Wenn wir vom EIB zum MBS senden empfängt dieses die Werte auch und leitet sie auf den Lon weiter. Wenn man also z.B. einen Setpoint(Solltemperatur) EIBseitig schreibt bekommt man allerdings keine aktive Rückmeldung von daikin, das der Setpiont geändert ist. Es wird auch an den Inneneinheiten nichts angezeigt bzw. sie Reagieren nicht.
Daikin ist in dieser Hinsicht sehr unkooperativ bzw. unfähig. Wir wissen nichtmal ob man deren Gateway mit Binding? programmieren muß oder ob Polling reicht. Leider habe ich von LON null Ahnung und muß mich hier auf die Aussagen von MBS verlassen, dass die Kommunikation zum EIB funktioniert und es auf der LON-Seite die Probleme gibt.
Hat jemand damit Erfahrung? Ein Austausch auf die anderen Komponenten wie KLICK ist im Prinzip nicht möglich.
Danke, Marius
ich habe ein Problem mit der Anbindung einer Daikin VRV-Anlage an den KNX.
Ich habe schon die Suche bemüht und Lösungen mit anderer Hardware gefunden. Da die Anlage aber schon komplett installiert und programmiert ist, muß ich eine Lösung für den Bestand finden.
Stand heute:
Daikin-Anlage mit eigenem LON Gateway geht auf MBS Universal-Gateway geht auf EIB.
Es werden beim Starten des MBS werte von der Daikinanlage ausgelesen (Polling) und auch auf den EIB gesendet. So weit, so gut.
Wenn wir vom EIB zum MBS senden empfängt dieses die Werte auch und leitet sie auf den Lon weiter. Wenn man also z.B. einen Setpoint(Solltemperatur) EIBseitig schreibt bekommt man allerdings keine aktive Rückmeldung von daikin, das der Setpiont geändert ist. Es wird auch an den Inneneinheiten nichts angezeigt bzw. sie Reagieren nicht.
Daikin ist in dieser Hinsicht sehr unkooperativ bzw. unfähig. Wir wissen nichtmal ob man deren Gateway mit Binding? programmieren muß oder ob Polling reicht. Leider habe ich von LON null Ahnung und muß mich hier auf die Aussagen von MBS verlassen, dass die Kommunikation zum EIB funktioniert und es auf der LON-Seite die Probleme gibt.
Hat jemand damit Erfahrung? Ein Austausch auf die anderen Komponenten wie KLICK ist im Prinzip nicht möglich.
Danke, Marius
Kommentar