Hallo Zusammen,
bei Tastern von Merten habe ich folgendes Problem:
Die Status LED wird korrekt auf 1 oder 0 gesetzt, der Taster schreibt aber unabhängig davon auf den Bus.
Beispiel:
Dann kann ich mir die Rückmeldung auch sparen.
Hat jemand eine andere Idee parat?
Danke & Gruß,
Patrick
bei Tastern von Merten habe ich folgendes Problem:
Die Status LED wird korrekt auf 1 oder 0 gesetzt, der Taster schreibt aber unabhängig davon auf den Bus.
Beispiel:
- Taster als Umschalter 1Bit mit Rückmeldeobjekt parametriert
- Taste 1 = AVR ein-/ausschalten
- Taste 2 = AVR Mute ein-/ausschalten
- Die GA wird von einem anderen Teilnehmer gesetzt, der Taster erhält den Status nur über das Rückmeldeobjekt
- Per Fernbedienung AVR an / aus oder Mute an / aus
- Logikengine setzt Rückmeldeobjekt 1 oder 0
- Status LED wird korrekt gesetzt (AVR an = ein, AVR aus = aus, Mute an = ein, Mute aus = aus)
- Obwohl Status LED an ist, sendet der Taster eine 1 und erst beim zweiten Druck eine 0
- Licht eingeschaltet
- Rückmeldobjekt per Busmonitor auf 0 gesetzt (Status LED geht aus)
- Taster sendet trotzdem ein 0, also ohne Rücksicht auf das Statusobjekt
Dann kann ich mir die Rückmeldung auch sparen.
Hat jemand eine andere Idee parat?
Danke & Gruß,
Patrick
Kommentar