Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Mdt Glastaster zweimal drücken?

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Mdt Glastaster zweimal drücken?

    Hallo.
    kann mir jemand erklären warum ich den Glastaster zweimal betätigen muss damit der Schaltbefehl
    ausgelöst wird. Das ist nur dann so, wenn z.b. das Licht vom Präsenzmelder eingeschaltet wurde und
    dann durchboxen Taster ausgeschaltet werden soll.
    so ist es auch bei denRolladen, wenn diese durch einen anderen Taster runter und durch einen anderen Taster
    wieder hoch gefahren werden.

    #2
    Weil du vermutlich 2 unterschiedliche GAs sendest und diese nicht aufeinander hören. Der MDT Glastaster hat dafür das Objekt "Wert für Umschaltung", da kommen die höhrenden GAs drauf... das ist übrigens eine Frage fürs Anfänger Forum.

    Gruß

    Roman
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Ohh da hat der Roman aber mal richtig gut geschlafen so nett wie er hier eben geantwortet hat.

      Ja Hörende Adresse scheint hier das Zauberwort zu sein. Oder sowas wie Rückmeldeobjekt.
      Schaue mal nach diesen Stichwörtern dann wirst sicher ganz schnell fündig. Aber richtig meist im Einsteigerforum.

      Schönes Wochenende

      Göran
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        Was war an meiner Antwort unfreundlich?
        Ich habe nicht auf die Suche verwiesen.
        Ich habe niemanden beschimpft.
        Ich habe nicht auf den Umstand der wöchentlichen Wiederholung hingewiesen.
        Ich habe nicht rtfm geschrieben.
        Was soll ich denn noch machen?

        Die Antwort war neutral und sachlich. Nicht mehr und nicht weniger.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Ich glaube, es sollte wirklich ein Kompliment sein.
          Gruß
          Florian

          Kommentar


            #6
            Okay, sorry, irgendwie habe ich die Antwort zynisch verstanden!

            dann... danke!
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              Neee war echt so gemeint wie geschrieben. Sorry wenn ich dich verwirrt habe.
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #8
                Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                Weil du vermutlich 2 unterschiedliche GAs sendest und diese nicht aufeinander hören. Der MDT Glastaster hat dafür das Objekt "Wert für Umschaltung", da kommen die höhrenden GAs drauf... das ist übrigens eine Frage fürs Anfänger Forum.

                Gruß

                Roman
                Danke für die Antwort.
                Wäre ich nicht drauf gekommen, laut der Anleitung von MDT.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von borki Beitrag anzeigen

                  Danke für die Antwort.
                  Wäre ich nicht drauf gekommen, laut der Anleitung von MDT.
                  Das sind auch Grundlagen des KNX System, das muss nicht jeder Hersteller in seine Anleitung schreiben. Da steht auch nichts von "atmen bei der Arbeit!"
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X