    #16
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Nimm einfach Reihenklemmen mit Steckbrücken
    Hi,
    ehrlich gesagt sind die Weidmüller 3-Stock-Klemmen (PE/N/L mit ergänzungsklemme L/L) die ersten Reihenklemmen die ich in meinem Leben in der Hand hatte...
    Reihenklemmen mit Steckklemmen kenne ich noch nicht - gibts die auch als Mehrstockklemmen? (um Platz zu Sparen)

    Gruß
    Thorsten

    Kommentar


      #17
      Hallo Thorsten!

      Für solche Fälle (Potentialverteilung) habe ich bei mir Phoenix DTI Klemmen genommen. Siehe hier.

      Das mit den Steckbrücken klappt wunderbar, ich habe auch noch paar Steckbrücken als Muster hier rumliegen.

      Viele Grüße

      Gunnar

      Kommentar


        #18
        Willst du dann bei den Mehstockklemmen die Ebenen auch brücken, also die unterste mit der obersten?
        Ansonsten hätte ich auch noch ein Paar von den DTI und STI hier rumliegen.
        Gruß
        Saihtam

        >>> www.phoenixcontact.de <<<

        Kommentar


          #19
          Hi
          gibt es denn Mehrstockklemmen die man über die Ebenen Brücken kann?
          Bei den Phoenix DTI fehlt mir noch eine "Artieklliste" - damit ich die richtigen Bestelle.
          Die Brücken sind mir dabei klar - nur die klemmen nicht...

          Gruß
          Thorsten

          Kommentar


            #20
            Hi!

            Du meinst, die untere Ebene der Klemme mit der oberen brücken per Stecker?
            So welche habe ich gerade nicht im Kopf.

            Wenn Du das so machen willst, würde ich einmal die untere und einmal die obere Ebene durchbrücken mit den Kämmen und dann einen kleinen Verbindungsdraht (am besten rot oder orange) zwischen die beiden Ebenen machen.

            Beachte dann aber unbedingt die Strombelastbarkeit des gesamten Konstruktes - auch zusammen mit dem korrespondierenden N.

            Gruß

            Gunnar

            Kommentar


              #21
              Hi
              ich Bestelle mir jetzt einfach mal
              Installationsklemmen DTI 2,5-L/L
              und ein paar Steckbrücken
              Steckbrücke FBS 2-5
              Steckbrücke FBS 3-5
              Steckbrücke FBS 4-5
              Steckbrücke FBS 4-5
              dazu ein paar Endhalter und Deckel
              Schnellmontage-Endhalter CLIPFIX 35-5
              Deckel D-DTI 2,5/ 3

              Und dann werde ich Testen wie ich damit zurande komme :-)

              Guter Hinweiß mit der Strombelastbarkeit - da ich aber immer nur an einen 16A LS rangehe - und die Klemmen&Brücken ja sicherlich bis 16A ausgelegt sind dürfte ich damit nicht in Problematische bereiche kommen (oder sehe ich das falsch?)

              Gruß
              Thorsten

              Kommentar


                #22
                Hallo!

                Genau so habe ich es bei mir auch gemacht.
                Einfach mal ein paar Klemmen bestellt und losgelegt.

                Bei mir sind die NYMs in den Verteilungen auf PIK-Klemmen,
                für die Potential- und DALI-Verteilung habe ich die DTIs.

                Wegen der Strombelastbarkeit guckst Du am besten hier.
                Dort dann auf "Technische Daten".
                Es sollte also ein 16A LSS locker reichen.


                Gruß

                Gunnar

                Kommentar


                  #23
                  Hallo zusammen

                  Zitat von janosch242 Beitrag anzeigen
                  Wegen der Strombelastbarkeit guckst Du am besten hier.
                  Dort dann auf "Technische Daten".
                  Es sollte also ein 16A LSS locker reichen.
                  Was ich bisher nicht gefunden habe, ist eine Angabe zur Strombelastbarkeit der Steckbrücken FBS x-5. Oder kann man allgemein davon ausgehen, dass Brücken stets so viel vertragen, wie die zugehörigen Reihenklemmen?

                  Viele Grüße,
                  Alex

                  Kommentar


                    #24
                    Hi!

                    Ohne meine Hand jetzt ins Feuer zu legen, genau das hatte ich mal einen Phoenix-Mann auf einer Messe gefragt.
                    Die Antwort war so wie Du schon gesagt hast: Die Belastbarkeit ist so gross, wie die der Klemmen selbst.
                    Evtl. kann sich Saihtam mal bei sich in der Firma schlau machen *wink*

                    Gruß

                    Janosch

                    Kommentar


                      #25
                      bei WAGO steht das im Katalog für welchen Strom die Brücke zugelassen ist.

                      Gruß Tbi

                      Kommentar


                        #26
                        Also ich kann folgendes dazu sagen:

                        FBS X-4: 17,5A
                        FBS X-5: 24A
                        FBS X-6: 32A
                        FBS X-8: 41A
                        FBS 2-10: 57A
                        FBS 2-12: 76A
                        FBS 2-16: 101A
                        Gruß
                        Saihtam

                        >>> www.phoenixcontact.de <<<

                        Kommentar


                          #27
                          Hi Saihtam

                          Zitat von Saihtam Beitrag anzeigen
                          Also ich kann folgendes dazu sagen:

                          FBS X-4: 17,5A
                          FBS X-5: 24A
                          FBS X-6: 32A
                          FBS X-8: 41A
                          FBS 2-10: 57A
                          FBS 2-12: 76A
                          FBS 2-16: 101A
                          Vielen Dank, für diese Informationen.

                          Damit sollte bei meiner Installation alles im grünen Bereich sein (FBS X-5, max. 2,5², max. Hager MBS116).

                          Nur zu meinem Verständnis: Wenn z.B. für eine "3034620 DTI 2,5-L/L" laut Gunnars Link gilt: "Belastungsstrom maximal 32 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt), 24 A (bei 2,5 mm2 Leiterquerschnitt)", dann dürften diese, bei maximaler Belastung/Absicherung der Reihenklemmen laut deren Spezifikation, nicht per zugehöriger Steckbrücke FBS x-5 überbrückt werden?

                          bye, Alex

                          Kommentar


                            #28
                            Hallo Thorsten,

                            Kleiner Tip zu Eibmarkt-Links:

                            Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
                            Hi
                            ich Bestelle mir jetzt einfach mal
                            Installationsklemmen DTI 2,5-L/L
                            und ein paar Steckbrücken
                            Steckbrücke FBS 2-5
                            Steckbrücke FBS 3-5
                            ...
                            Alle deine Links auf den EIBmarkt funktionieren nicht nicht bzw. führen nur zur Shop-Startseite, da du nur die temporären Links verwendet hast.

                            Z.B. für die "Installationsklemmen DTI 2,5-L/L"
                            Nicht
                            http ://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4c5a68fa000531d227464debae39064a/Product/View/NS0477027 , sondern
                            http ://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/DE/Product/NS0477027?PID=DE_NS0477027 verwenden (erreichbar über den "Velinken"-Tab in jedem Artikel)

                            Das habe ich auch erst später (nach einigen Rückfragen was ich eigentlich verlinken wollte) bemerkt/gelernt...

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von Alex Beitrag anzeigen
                              Hi Saihtam



                              Vielen Dank, für diese Informationen.

                              Damit sollte bei meiner Installation alles im grünen Bereich sein (FBS X-5, max. 2,5², max. Hager MBS116).

                              Nur zu meinem Verständnis: Wenn z.B. für eine "3034620 DTI 2,5-L/L" laut Gunnars Link gilt: "Belastungsstrom maximal 32 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt), 24 A (bei 2,5 mm2 Leiterquerschnitt)", dann dürften diese, bei maximaler Belastung/Absicherung der Reihenklemmen laut deren Spezifikation, nicht per zugehöriger Steckbrücke FBS x-5 überbrückt werden?

                              bye, Alex
                              4 mm² nimmt man in der Regel gar nicht, maximal 2,5. Sonst dürfte man ja die Brücken garnicht nehmen, aber die sind ja für diese Klemmen vorgesehen.
                              Gruß
                              Saihtam