Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jung TSM Rückmelde/Wertobjekt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Jung TSM Rückmelde/Wertobjekt

    Hallo,

    ich suche bei meinem Jung 5093 TSM das Wertobjekt. Der 3fach Taster ist so parametriert, dass alle 6 Tasten einzeln verwendet werden können.
    Nun habe ich eine Taste (Nr 5 um genau zu sein), die ich auf "Umschalten" parametriert habe. Jedoch muss der TSM ja den bisherigen Zustand kennen, um "um"zuschalten ... sonst gibt es ja das bekannte Problem, dass im worst case 2x gedrückt werden muss. Bei den MDT Tastern war dies alles problemlos zu parametrieren, die haben ein Wertobjekt, dass mit dem Rückmeldeobjekt des Aktors kommuniziert.
    Der Jung TSM hat das aber nicht! Irgendwo habe ich sicher etwas falsch parametriert, es kann ja nicht sein, dass der Jung das nicht kann?!
    In der Doku habe ich dazu nichts passendes gefunden.
    Danke schon vorab für's drüber schauen.

    Anbei meine Parametrierung:

    capture20160825082148425.png capture20160825082107456.png capture20160825082121725.png capture20160825082136173.png capture20160825082130246.png

    #2
    Die Rückmelde GA als 2. GA auf das Objekt 4 setzen, so wie bei den meisten Geräten. Es gibt nicht viele mit einem eigenen Rückmeldeobjekt.

    Kommentar


      #3
      Im Nachhinein betrachtet irgendwie logisch! Vielen Dank für den Denkanstoß.

      Kommentar


        #4
        Genau so!
        Das Jung-Objekt ist bidirektional. Ein separates Rückmeldeobjekt als Eingang braucht es deshalb nicht zu geben.

        Kommentar

        Lädt...