    Hallo Leute!

    HS
    Falls es heute jemand zu heiß ist, vielleich kann mir bitte jemand helfen.
    Den Logikeditor habe ich immer noch nicht richtig verstanden

    Ich möchte sobald meine VJalousien auf Position 0 (komplett geöffnet sind) einen Befehl ausführen (Lamellen auf 75% drehen)

    Derzeit habe ich das Ganze über Sequenzen realisiert, funktioniert solange die Jalousie ganz zu ist.
    Dann sequenz ausführen -> Jalousie öffnen, 25 Sek. später lamellen auf 75% fahren.

    Nur wenn die Jalousie mal nicht ganz zu ist, dann kommt beim Öffnen das Ganze irgendwann aus dem Rhytmus, -> Referenzfahrt notwendig.... deshalb bin ich auf den Logikeditor gekommen.

    Sobald Jalousie Status 0% soll im Anschluss die Lamelle auf 75% ausgerichtet werden. egal ob das Öffnen der Jalousie 25 Sekunden dauert oder nur 5 Sek. soll. sobald fertig soll der nächste Befehl ausgeführt werden.

    Von der Sonnensteuerung kann ich derzeit ´leider nur träumen, daher reicht mir im Moment mal diese Herausforderung..

    Herzlichen Dank
    maxxmobile

    #2
    Hi!
    Du nimmst den Rückmeldewert von der Jalousie und vergleichst den mit Null.
    Wenn der Vergleicher eine 1 rausgibt (A3) den Befehl setze Lamellenposition auf 75%

    Ich hoffe das ist halbwegs verständlich

    Kommentar


      #3
      Hallo!

      Habe einen Teilerfolg:
      Lösungsansatz

      EingangsBox
      Jalousie Position Status abfragen
      Bei Status 0 -> Befehl ausführen Jalousie Lamelle auf 75 Prozent

      funktioniert,

      allerdings sehe ich am Bus das die Position der Jalousie natürlich nach Verdrehen der Lamelle immer noch auf 0% ist und folglich möchte der HS pausenlos die Lamelle auf 75% drehen.

      Wie kann man das jetzt nur 1x ausführen lassen, bzw. anderen Ansatz wählen?

      Danke
      maxxmobile

      Kommentar


        #4
        in meinem Binärauslöser habe ich kein A3?
        hab nur A1 + A2

        Kommentar


          #5
          Nicht den Binärauslöser sondern einen Vergleicher "=" nehmen, der hat den Ausgang sbc (Send by change)

          Kommentar


            #6
            Bin ich unter der Rubrik "Vergleicher" = Gleich besser beraten?
            Danke für die rasche Hilfe

            Kommentar


              #7
              ok, hast schon geantwortet, teste gleich

              Kommentar


                #8
                SUPER!!!!!

                Was soll ich sagen, ich habe jetzt ausreichend getestet und es funktioniert ENDLICH PERFEKT, genauso wollte ich das haben.

                Du weißt nicht wie lange ich Zeit mit diesen SZENEN verbraten habe...WAHNSINN

                Danke Dein Tipp war GOLD Richtig

                Lg
                Maxxmoble

                Kommentar


                  #9
                  Schön das es jetzt funktioniert!

                  Jetzt noch das Thema als gelöst kennzeichnen....