    Funktionsweise MDT Logikmodul Temperatur

    Moin,

    prinzipiell ist mir die Funktionsweise klar. Einzig der Bezug des Parameters "Hysterese" erschließt sich mir nicht aus dem Handbuch. Folgendes Beispiel:

    Temp1-Temp2 > Temp_Vergleich

    27-24>3 -> Ausgang wird 0
    28-24>3 -> Ausgang wird 1

    wie beeinflusst jetzt eine Hysteres von "2" das ganze?
    Temp2=24 (fest) Temp1 ändert sich

    Wird dann erst bei 30 eingeschaltet?
    Oder beeinflusst es nur das ausschalten? Also Ein bei 28 und aus bei 25?
    Oder beeinflusst es beide Grenzen in gleichem Maße (symmetrisch) also Ein bei 27 und aus bei 26?

    Wanni

    #2
    So, ich habs dann in einer Testreihe selber heraus gefunden. Die Hysterese wird symmetrisch um den Bezugspunkt herum gebildet.