    Hallo,

    mein o.g. Regler gibt auf allen 4 aktivierten Kanälen immer 0% raus.

    Beispiel Kanal A:

    Ist-Wert (KO 5) bekommt er vom Berker BA-Tastern,
    Soll-Wert (KO 24) kommt von domovea
    Stellwert Heizen (KO 8) bleibt ständig auf 0%

    Der Soll-Wert ist natürlich höher eingestellt als der Ist-Wert...

    Einstellungen auf Warmwasserheizkörper und Stellwert zyklisch senden

    Letzten Winter lief er noch mit diesen Einstellungen... :-(

    Jemand ne Idee?

    Danke
    Gruß
    Marc

    #2
    Wie steht der Mode? Was sagt der Status Aktueller Sollwert? Sonstige Statusinformationen?
    Zuletzt geändert von hjk; 24.09.2016, 12:32.

    Kommentar


      #3
      Hast du vielleicht einen Fensterkontakt verknüpft, der den Betriebsmodus umschaltet?

      Kommentar


        #4
        Hi,
        kam heute erst wieder zum testen.. Fensterkontakte (bzw. Griffe) sind noch nicht verbunden.

        HVAC (Status) ist = 21

        Kommentar


          #5
          Zitat von Fonzo Beitrag anzeigen
          HVAC (Status) ist = 21
          Frag bitte mal den aktuellen Sollwert ab. Also das, was der Aktor zurückmeldet.

          sollwert.PNG


          Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2016, 08:02.

          Kommentar


            #6
            Jo. Fehler gefunden. Habe in der domovea einen KO-Dreher drin. KO 24 und 6 vertauscht.... Deshalb ging es über die Glasbedienzentrale, aber über domovea nicht.
            Danke für die Tipps..

            Thema erledigt.
            Gruß
            Marc