    MDT - AKH heating actuator and solid state relay

    Has anyone ever tried to control solid state relays using a heating actuator (for instance MDT AKH 8ch)? This is to control electrical underfloor heating and radiators.

    -Kaj

    #2
    No one...? I also tried the same question in March without any good reply.( https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-floor-heating )

    Kommentar


      #3
      why don't you just call MDT?

      Kommentar


        #4
        Hab die Frage an MDT weitergegeben, weil mich das auch interessierte:
        230VAC SolidState Relais funktionieren, allerdings dürfen sie nicht an Kanal A (und Kanal E beim 8-fach) betrieben werden, da dort die Spannungsüberwachung aktiviert ist. Hier werden kurze Spannungsimpulse ausgegeben, die die trägen Stellventile nicht weiter stören, die angeschlossenen SolidStates schalten dann jedoch kurz durch.
        Ausserdem sind die Aktoren auf 24V einzustellen.
        Chris (https://proknx.com)
        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

        Kommentar


          #5
          Zitat von multimedia Beitrag anzeigen
          Hab die Frage an MDT weitergegeben, weil mich das auch interessierte:
          230VAC SolidState Relais funktionieren, allerdings dürfen sie nicht an Kanal A (und Kanal E beim 8-fach) betrieben werden, da dort die Spannungsüberwachung aktiviert ist. Hier werden kurze Spannungsimpulse ausgegeben, die die trägen Stellventile nicht weiter stören, die angeschlossenen SolidStates schalten dann jedoch kurz durch.
          Ausserdem sind die Aktoren auf 24V einzustellen.

          I called MDT about this about 2 years ago after I had some solid state relays fail using the AKH after just some months. They could not give me an answer back then and said there should be no problem. After this I just switched it to using a regular relay output for the electrical underfloor heating.

          I can't remember if I only had problems on channel 1 and 5 on the AKH with the solid states, but this might be the answer to my problems. MDT also said 24V or 230V was the same and would make no difference.

          Thanks for letting me know.

          Edit:
          Just had a look in my old projectfile, and can see that I indeed had it set to 24V and since this was early in my house project I was only using channel C and D. I think I would not use AKH for controlling Solidstate relays again, but it should be superior in reliability compared to standard relays... At least in theory.
          Zuletzt geändert von McKajVah; 23.11.2020, 15:24.