    Datenpunkt Temperatursensor

    Hallo, ein von mir eingesetzter Temperatursensor sendet mit dem Datenpunkt 14.068. Welchen Datentyp im Homeserver 3 muß ich verwenden damit die Temperatur dargestellt wird? Es bleibt bei 0.00 °C stehen und ändert nix. Andere Temperaturen wie Außentemperatur und Raumteperatur konnte ich ohne Probleme darstellen.

    #2
    14.068 ist Temperatur. Probier es mal mit EIS5

    Kommentar


      #3
      Temperaturen sind doch DPT9.xxx (EIS5 16bit)
      DPT14 ist aber 32bit, das wirst Du wohl wandeln müssen...
      Was ist das für ein Sensor?

      Korrektur: Temperatur gibt es auch als DPT14


      Jens

      Kommentar


        #4
        Das ist ein RTS Automation Solarregler 07V1. Nehme ihn nur zur Temperaturerfassung.
        http://www.rts-automation-limited.de...TD_DE_Rev1.pdf

        Kommentar


          #5
          Hat keiner mehr einen Tip? Funktioniert weder mit EIS5 oder EIS11.

          Kommentar


            #6
            Main Type 14.nnn is the former EIS9: 4 octet float format.

            Kommentar


              #7
              Super, danke! Das mit EIS9 hat funktioniert.