Stromerkennungs Aktor - Wie verkabeln?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • makki
    antwortet
    Ja, es kommt eben drauf an was für ein Herd, die sind keineswegs alle Drehstrom; mein Siemens Induktionskochfeld (2xL) ist jedenfalls mit 1x25A abgesichert (5x2,5, bitte Verlegeart etc.pp. beachten), weil es eben kein Drehstrom sondern zwei unabhängige Verbraucher an zwei Phasen in einer Leitung sind..

    Mein Eli wollte das mit 3x16A absichern (1x16A vermutlich damit richtig rummst wenn die freie Ader auf Erde kommt und damit Hager einen sinnlosen LS mehr verkauft?! ich hab den freien Leiter dann natürlich in der UV garnicht aufgelegt)
    Und den FI dafür umgehen.. Was für ein Schwachsinn: Mein Leben, mein Haus das nicht abbrenen soll: mein FI! Die Argumentation war: "die sind dafür nicht ausgelegt und der fliegt dann ständig".
    Ebenso Schwachsinn! Meine FIs sind bisher in 2,5J zweimal geflogen: 1x wegen einer Nacktschnecke in der Gartensteckdose, die beim einstecken des Schuko-Steckers zu einer toten, aber leitenden Verbindung wurde (also völlig zurecht) und 1x innen, weil die Anschlussleitung des Dampfbügeleisens locker war. Also mehr als völlig zurecht..

    Darum, traurig aber wahr, ist es besser als Bauherr auch wesentliche Teile der Geheimschriften Namens DIN/VDE 0100 zu kennen
    Oder den Elektriker wechseln, wäre in dem Fall schon auch nicht unangebracht, da dieser selbige offenbar kaum kennt..

    Im Zweifelsfall: Zum N-Querschnitt passender LS geht auf mehrere Aktorkanäle und dann zum Herd, dann ist man auf der sicheren Seite.

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Hi,

    oft werden Herde auch so angeschlossen: 2 Platten: ein Phase zu N; 2 Platten: andere Phase zu N und der Ofen: dritte Phase zu N. Jeder Herd kann auf verschieden Arten angeschlossen werden. Muß man in der Montageanleitung nachlesen, welche Anschlußmöglichkleiten bestehen.

    Warum der aber ein 3P LS haben muß, liegt daran, dass das Teil LEITUNGSSCHUTZSCHALTER heißt. Er hat die Aufgabe die Leitung zu schützen. Wenn also EIN Fehler in der Leitung ist, muß die GANZE Leitung freigeschaltet werden.
    Wie verhält sich der denn dann auf dem Neutralleiter?
    => mit 2,5 qmm kein Problem. Deshalb für den Herd immer 5 x 2,5 qmm verwenden.


    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • netzkind
    antwortet
    Zitat von cava Beitrag anzeigen
    Beim Herd handelt es sich um Drehstrom und nicht um Wechselstrom.
    Ist das so?
    Mein Herd (Siemens Induktionskochstelle) ist nur 2-phasig angeschlossen - die rechten zwei Platten auf einer Phase, die linken zwei auf der anderen (soweit ich das der Anleitung entnehmen konnte).

    Wie verhält sich der denn dann auf dem Neutralleiter?

    Grüße,
    Julian

    Einen Kommentar schreiben:


  • cava
    antwortet
    Zitat von volvog Beitrag anzeigen
    Und was machst Du z.B. beim Herd? Da hast Du die Adern der Leitung auch an unterschiedlichen LS hängen...
    Beim Herd handelt es sich um Drehstrom und nicht um Wechselstrom. Somit summiert sich der Stromfluss im Nulleiter nicht auf, sondern dieser führt nur die Ausgleichsströme bei ungleicher Belastung der Aussenleiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Whitedevil
    antwortet
    OT

    Könntest ihn ja fragen ob sein Zangenampermeter auch den Null braucht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Jetzt wäre fast der Zeitpunkt gekommen den Eli auszutauschen.....
    Auch bei der 100€ Frage ist er wieder durchgefallen!

    Die Aktoren mit Stromerkennung haben sich AFAIK nicht geändert. Die ersten die ich kenne waren die ABB SA/S X.16.5.S und die wurden auch schon so verkabelt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Santonian
    antwortet
    Hallo,

    ich war noch die Antwort schuldig:

    Erstmal wurde sich entschuldigt, dass er nicht genau bescheid wusste. Warum er das mit den 2 Adern zum Messen usw. gesagt hat, war, weil die Aktoren "angeblich" früher so gebaut waren und die Messung über eine Ader erst seit einiger Zeit existiert. (so 1-2 Jahre?)

    Hmm. Ob das soweit stimmt?

    Gruß
    Reinhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • mredeker
    antwortet
    Auf die Antwort des Eli's bin ich ja mal gespannt
    Bitte hier Rückmeldung geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Santonian
    antwortet
    Hallo,

    ja also erstmal vielen Dank an alle Antworter. Hab dem Eli gestern mal das ganze per EMail geschickt, mal gucken was er sagt.

    Gruß
    Reinhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Ich finds ja immer wieder lustig mit welch Binsenweisheiten so mancher konfrontiert wird, nur weil man wenig Ahnung hat, kann einem der vermeintliche Fachmann ja alles erzählen

    @Reinhard: jedenfalls Mumpitz, die 5x müssen dann zwar natürlich gemeinsam entspr. abgesichert sein aber ansonsten ist das kein Thema.. (und das mit dem Herd, naja, das ist - weiss mittlerweile sogar der Laie - ja nun wieder ganz was anderes..)

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wir reden hier aber nicht von Bestandsschutz sondern von einer Neuanlage, bzw von einem nicht unerheblichen Umbau. Da sollte mann sich schon an die gültigen Regeln halten!

    Einen Kommentar schreiben:


  • volvog
    antwortet
    Yep. Aber in den seltensten Fällen so realisiert. Und bis vor ca. 15 Jahren überhaupt nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Unterschiedliche LS? Technisch richtig ist ein 3 poliger LS! Das absichern mit einzelnen LS ist nicht zulässig! eine Verbraucherzuleitung muss im Fehlerfall allpolig abgeschaltet werden!

    Einen Kommentar schreiben:


  • volvog
    antwortet
    >>Was aber immer der Fall sein muss, ist das alle Adern der Leitung an der >>selben Sicherung (LS)
    Und was machst Du z.B. beim Herd? Da hast Du die Adern der Leitung auch an unterschiedlichen LS hängen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
    Wahrscheinlich verwechselt er Strommessung und RCD.
    Vermute ich auch. Erst recht, wenn man beides mal die deutschen Begriffe verwendet:
    • Strom-Messen (1 Leitung notwendig, das wollen wir hier)
    • Fehlerstrom-Messen (das macht ein RCD - oder veraltet FI)

    Wenn Dein Elektriker damit gleich seine Verwechslung einsieht, passts (kann ja passieren, war evtl. dämlich gefragt, was auch immer).
    Wenn nicht, würde ich ihm mangels Vertrauen in seine sonstigen elektrischen Kenntnisse den Auftrag entziehen. Das darf einem Profi nicht passieren!

    Was aber immer der Fall sein muss, ist das alle Adern der Leitung an der selben Sicherung (LS) und natürlich auch am selben RCD (FI...) hängen. Aber das stört hier ja nicht weiter...

    PS: Zum Spannungs-Messen würde man auch beide Leitungen benötigen, aber das wäre hier sehr langweilig...

    Einen Kommentar schreiben: