    [eibPC] Licht-Logik

    Hier ein paar Beispiele was man alles mit den Licht-Makros von Enertex anstellen kann:

    • Bewegungsmelder verriegeln

    Mit diesem Makro kann man den Bewegunsmelder "KellerFlurBewegung-1/2/1" daran hindern das Licht im "PartyKeller-1/0/4" auszuschalten, indem man den "Schalter-0/2/6" drückt. D.h. das Licht geht durch den Bewegungsmelder nur AUS, wenn der Schalter auf AUS steht.


    [highlight=epc]
    [Macros]
    BewegungsmelderVerriegelbar("KellerFlurBewegung-1/2/1","Schalter-0/2/6","PartyKeller-1/0/4")
    [MacroLibs]
    EnertexLicht.lib
    [/highlight]

    • KomfortDimmer

    [highlight=epc]
    [Macros]
    //Dimmer, der über einen Bewegungsmelder und einen Schalter gesteuert wird. Durch den Schalter geht der Dimmer auf 100%(bei EIN) bzw. 0%(bei AUS). Wenn der Schalter AUS ist und der Bewegungsmelder EIN meldet, geht der Dimmer zwischen 6 und 20Uhr auf 50% und nach 20Uhr auf 90%
    KomfortDimmer("WigaDimmerAn-1/1/23","WigaDimmerWert-1/1/11","EGFlurBewegung-1/2/7","WigaDimmerSchalter-1/1/24",20,0,50,6,0,90)

    [MacroLibs]
    EnertexLicht.lib
    [/highlight]


    • Daemmerungsschalter(mit Schaltuhr)

    [highlight=epc]
    [Macros]
    //Wenn der Lichtsensor weniger als 20 Lux meldet, geht das linke Gartenlicht an
    Daemmerungsschalter("Licht-3/5/2",20,"GartenLinks-2/1/0")
    //Hier ist der Lichtsensor noch zusätzlich von 23:30Uhr - 6:00Uhr aus, unabhängig vom Lichtwert, der gemeldet wird
    DaemmerungsschalterZeituhr("Licht-3/5/2",20,"GartenLinks-2/1/0",23,30,6,0)
    [MacroLibs]
    EnertexLicht.lib
    [/highlight]


    • Treppenhauslicht


    [highlight=epc]
    //Das Licht geht durch den Schalter für 20 Sekunden an und danach wieder aus.
    TreppenhausLicht("Schalter-0/2/6","SpeisLicht-1/1/5",20)
    [/highlight]
    Angehängte Dateien

    #2
    Was passiert wenn man den Komfortdimmer 2 mal aufruft ? Bzw, ist das überhaupt möglich ?
    Code:
    KomfortDimmer("Diele_Logik_EA-2/0/36","Dali_Wert_G7-2/0/57","Diele_Präsenz_Licht-2/0/27","Diele_EA-2/0/12",22,0,40,5,0,60)
    KomfortDimmer("Essen_Logik_EA-2/0/37","Dali_Wert_G6-2/0/56","Essen_Präsenz_Licht-2/0/14","Essen_EA-2/0/10",22,0,40,5,0,60)
    EDIT

    Habe es gefunden, ins Makro noch die Variable Name einfügen und schon gehts auch mit mehreren :-)
    Gruß
    Marcus
    --------------