    Vielen Dank h4nnes !!!

    Zitat von mcbane Beitrag anzeigen
    Hallo,

    meine Heizung von meinem Fertighaus bietet eine Modbus TCP Schnittstelle an, die ich derzeit versuche anzusteuern mit PHP.
    Login funktioniert, wenn ich allerdings versuche fc3 "Read Holding Registers" abzufragen, bekomme ich immer den Fehlercode 2 zurück.
    Ich habe mir im Vorfeld einen virtuellen Modbus Slave zu Simulationszwecken eingerichtet und hier funktioniert die Kommunikation.


    mcbane Schau dir mal dieses Python Skript an, welches erfolgreich mit der Modbus Schnittstelle der SchwörerHaus BIC VentCube Fresh kommuniziert: https://github.com/fgoettel/wgt​ (inkl. Rest-Api) Ich denke damit kannst du dein Problem lösen. Ist auf jeden Fall schonmal besser als mit PHP ;-) Viele Grüße

    Kommentar


      #17
      Auch für die anderen, die evtl. durch die Google Suche auf diesen Beitrag stoßen:

      Meine Modbus Yaml Konfiguration: https://gist.github.com/JavanXD/a3e8...odbus_wgt-yaml

      So sieht es bei mir im HomeAssistent Dashboard aus:
      Screenshot_20240107-080205.png
      Zuletzt geändert von mercher; 07.01.2024, 08:11.

      Kommentar


        #18
        Zu dem Python/rest api script gibts auch n x1 logikbaustein: https://github.com/fgoettel/knx/tree/main/x1_nodes/wgt

        Bei Fragen gerne mich hier anpingen ;-)

        Allerdings kann ich nichts mehr testen, da die Heizung (inkl. Haus) nicht mehr zur Verfügung steht.

        Kommentar


          #19
          Zitat von mercher Beitrag anzeigen
          Auch für die anderen, die evtl. durch die Google Suche auf diesen Beitrag stoßen:

          Meine Modbus Yaml Konfiguration: https://gist.github.com/JavanXD/a3e8...odbus_wgt-yaml

          So sieht es bei mir im HomeAssistent Dashboard aus:
          Screenshot_20240107-080205.png
          Danke fürs teilen, ich habe aber ein Problem damit wie es scheint dass ich nicht schreibend zugreifen kann, ich bekomme alle Werte aber wenn ich z.B. die Lüftungsstufe setzen möchte macht er es einfach nicht.
          Hast du dazu eine Idee?

          Update ist bei mir das aktuellste drauf (2.60)...nach dem aktivieren der modbus schnittstelle hab ich die anlage auch mal vom strom getrennt. Aber wenn ich versuche was zu setzen dann macht er -> nichts.

          edit
          ok hab deinen git beiträge dazu gelesen, eine frage, gibt es einen grund warum du die automatisierung nicht direkt in die yaml mit aufgenommen hast?