    eibd zu schnell?

    Hallo,

    ich habe das Problem, dass wenn ich per Farbkreis meiner Visu (CV) eine Farbe wähle, das Dali-GW nicht alle drei Farben mitbekommt.
    Dabei ist finde ich im Log, dass die Telegramme schneller gesendet werden, als der Bus das mit 9k6 baud eigentlich kann:
    Code:
    22:06:33.397,0.0.0,1/6/2,88,53.3,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:33.409,0.0.0,1/6/7,49,28.6,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:33.416,0.0.0,1/6/12,49,28.6,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    Jetzt würde ich gerne sehen, was wirklich auf dem Bus ankommt (sprich: Bekommt das Dali-GW eigentlich überhaupt das zweite und dritte Telegramm?).
    Ich habe deshalb mal dein Eibd weggelassen und die Daten per ETS gesendet. Dazu habe ich sie zunächst im Gruppenmonitor gesendet, aufgezeichnet und ohne Verzögerung abgespielt.

    Das Ergebnis: Das Gateway macht, was es soll.

    Kennt jemand das Problem? Kann man dafür sorgen, dass der Eibd sich etwas mehr Zeit lässt?


    Gruß,
    Hendrik

    #2
    Hallo,

    hier die Lösung:
    SupportedHardware ? BCU SDK with eibd
    Weinzierl IP Interface 730 (note: --no-tunnel-client-queuing option must be used)
    eibmarkt EIB KNX IP Schnittstelle PoE (#N000401) (note: --no-tunnel-client-queuing option must be used)
    Gruß,
    Hendrik