    Hallo Zusammen,

    ich nutze den Raspi + Weinzierl USB + eibd als KNX IP Gateway.

    Es funktioniert auch alles gut, nur leider geht der Busmonitor in der ETS nicht.
    Es werden mir keine Daten angezeigt.

    Die Gruppentelegramme dagegen kann ich mitloggen.

    Hat von euch jemand eine Idee?

    Vielen Dank für die Unterstützung.


    Viele Grüße

    Florian
    Viele Grüße
    Florian

    #2
    Das ist korrekt so. Der Busmonitor funktioniert meines Wissens nur mit seriellen, USB- und IP-Schnittstellen (tunneling), aber nicht mit IP-Routern. Und der eibd agiert wie ein Router, es steht sogar in der eibd-Doku, dass bei Aktivierung des IP-Servers der Busmonitor-Modus deaktiviert wird.

    Lösung: Den Gruppenmonitor benutzen. Der reicht im Grunde für alles, was man mit der ETS üblicherweise machen will. Oder Du klemmst den Rechner mit der ETS direkt an den Bus. Der eibd hat übrigens auch einen eigenen Busmonitor dabei (vbusmonitor).

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die Antwort.
      Dann nutze ich den Gruppenmonitor, oder den vbusmonitor.
      Viele Grüße
      Florian