Ich hatte hier im Forum recherchiert und einige Varianten entdeckt. Viele bauen sich mit Hilfe einer Tasterschnittstelle und einer vorverstärkten Relaiskarte von z.B. Pollin einen günstigen Aktor. Aufgrund der verschiedenen Potentiale ist das aber nicht immer problemlos. Daher hier noch einmal kompakt meine heute realisierte Lösung, welche auf den Anregungen des Users Gaert bezüglich der PhotoMOS ICs basiert:
Aufbauzeit: 1std
Hutschienengehäuse Größe 3 Reichelt: 4,65€
6 Fach Tasterinterface MDT 57€
2x AQY212EH Conrad 4,4€
Schraubterminals und Lochrasterplatine ~5€
==
4 Fach Binäreingang mit Einschränkung Common Ground + 2 Fach Aktor potentialfrei bis 550mA
Funktionen bei mir:
Eingang:
A Wasseralarm Drainage
B Wasseralarm Kondensatpumpe
C Wasseralarm Kellerboden
D frei
Ausgang:
E Lüftung Standbybetrieb
F Heizung Umwälzpumpe sperren
2016-02-02 23.10.05 (1280x960).jpg
Aufbauzeit: 1std
Hutschienengehäuse Größe 3 Reichelt: 4,65€
6 Fach Tasterinterface MDT 57€
2x AQY212EH Conrad 4,4€
Schraubterminals und Lochrasterplatine ~5€
==
4 Fach Binäreingang mit Einschränkung Common Ground + 2 Fach Aktor potentialfrei bis 550mA
Funktionen bei mir:
Eingang:
A Wasseralarm Drainage
B Wasseralarm Kondensatpumpe
C Wasseralarm Kellerboden
D frei
Ausgang:
E Lüftung Standbybetrieb
F Heizung Umwälzpumpe sperren
2016-02-02 23.10.05 (1280x960).jpg