    Servus zusammen,

    ich kämpfe gerade mit den Badezimmerlampen. Da ich die Decke nicht abhängen möchte (Hausrenovierung) möchte ich im Bad Aufbau-Deckenspots einsetzen. Die wenigen Lampen die mir gefallen sind aber alle LED und 230V + Dimmbar. Ich habe jetzt eigentlich nur einen DALI Dimmer gefunden, der nicht für 12-28V Ausgangsspannung ausgelegt ist.

    Jetzt meine Frage: Ich habe bei Voltus einen 230V DALI Phasenanschnittsdimmer gefunden. Kann man diesen für 230V LED Lampen einsetzen?, und wenn jemand das schon gemacht hat, wird es flackern?

    Hier mal der Dimmer und die evtl. Lampe:

    https://www.voltus.de/hausautomation...alotronic.html

    http://www.lichtdiscount.de/7-w-tlw-...44-230-v?c=140


    Grüße
    Michael
    Gruß
    Micha

    #2
    Servus,

    du benötigst für diese Leuchten keinen Dali-Dimmer, sondern einen ganz normalen Dimmer mit KNX-Schnittstelle - einen, der auch HV-LED-Lampen dimmen kann.
    z.B. Der Jung 390xREGHE. Können aber mittlerweile wohl alle KNX-Dimmer.....

    lg
    Norbert

    Kommentar


      #3
      Guten Morgen,

      danke, das erklärt einiges. Dann kann ich mir den Einsatz von DALI ja nochmals überlegen.

      Grüße
      Michael
      Gruß
      Micha

      Kommentar


        #4
        Dali kann schon Phasenschnitt ist kein Problem. Aber meist macht das finanziell keinen Sinn da man das mit KNX Preiswerter hinbekommt, noch dazu hat son KNX Aktor mehr Funktionen.