Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem: JAL 810.02 verselbstständigt sich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem: JAL 810.02 verselbstständigt sich

    Hallo,

    ich habe ein - zumindest für mich - sehr mysteriöses Problem mit einem MDT JAL810.02 und meinen daran angeschlossenen Raffstores.
    Folgendes Verhalten:

    - Raffstores werden über MDT Glastaster II smart nach unten gefahren --> OK
    - Lamellen verstellen, Raffstore bewegen --> OK
    - Raffstores werden wieder komplett runtergefahren

    --> nach ca. 5-7 Minuten fahren alle wie von Geisterhand nach oben, im Gruppenmonitor ist nichts zu sehen.
    Danach ist keine Steuerung über die Taster mehr möglich (im Monitor ist der gesendete Befehl auf die GA aber sichtbar), es hilft nur Busspannung ausschalten oder Applikation neu laden. Anschließend geht das Spiel von vorne los.

    Fahre ich die Raffstores über die manuelle Bedienung direkt am Aktor nach unten, bleiben sie auch unten.

    Weiß jemand Rat?

    Danke

    Emanuel



    #2
    Die Überwachung der Alarme abschalten.
    Z.B. Regenalarm mit Überachungszeit, wenn kein regelmäßiges Telegramme kommt geht der Aktor auf Regenalarm und fährt runter.

    Kommentar


      #3
      Ha, da hätte man drauf kommen können !
      Ich denke das wird es gewesen sein. Das kommt davon, wenn man aus Faulheit die Wetterstation noch nicht parametriert und die GAs eingestellt hat.

      Danke!