Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Geräte einfügen in Hauptlinie

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Geräte einfügen in Hauptlinie

    Hallo zusammen
    Ich versuche seit Tagen Geräte in dei Hauptlinie einzufügen.
    Es kommt immer die Meldung: "Gerät kann nicht in Hauptlinie eingefügt werden. Medientyp unterschiedlich."
    Ich habe probiert die Hauptlinie auf TP umzustellen. Dies funktioniert jedoch auch nicht.
    Da erscheint immer die Meldung: Der Medientyp der Hauptlinie kann nicht geändert werden, da das Projekt IP-Router enthält.
    Der IP Router befindet sich jedoch in der Linie 1.1

    Bin am verzweifeln, kann mir jemand weiterhelfen?

    #2
    Hallo,

    dein IP-Router ist für die ETS wie ein Linienkoppler, der eine TP-Linie (1.1) an eine IP-Linie (1.0) koppelt.
    Das 1.0 damit also eine IP-Linie ist, kannst du dort auch nur IP-Geräte einfügen.

    Wenn du auch die 1.0 als TP-Linie haben willst, musst du den IP-Router eine Ebene höher rutschen lassen, also auf die 1.0 - dann koppelt er die TP-Linie 1.0 mit der IP-Linie 0.0 (Backbone). Zusätzlich brauchst du dann natürlich noch einen normalen TP-Linienkoppler zwischen 1.0 und 1.1.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus
      Besten Dank. Habe den Router auf der Linie 1.1 gelöscht. Anschliessend konnte ich problemlos auf TP ändern.
      Gewusst wie :-)

      Kommentar

      Lädt...
      X