Um alle Lichter auf einmal ein- und ausschalten zu können, habe ich eine zusätzliche Gruppenadresse 0/0/17. Das Schalten funktioniert auch, aber die Taster-LEDs und die Visu bekommen nicht mit, wenn ich 0/0/17 betätige. Wo muss sich da was auf "hörend" oder "sendend" stellen?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
GA für Licht komplett
Einklappen
X
-
Entweder legst du sauber alle Rückmeldungen deiner Aktoren an und verknüpfts diese mit der Sensorled oder Tastenfunktion ODER wie früher nun jede Wippe/Taster auch zusätzlich mit deiner neuen Zentraladresse verknüpfen das diese als hörende Adresse ihren Dienst verrichten kann.Der HomeServer Projektverwalter
-Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
Kostenlos herunterladen unter:
www.SmartHomeTools.de
-
Wenn du dir Rückmeldungen angelegt hast, kannst du im HS unter Kommunikationsobjekte mit einem rechten Klick auf die Schaltenadresse eine Zentraladresse hinzufügen. Dort trägst du die neue Rückmeldung des jeweigen Aktors ein.Der HomeServer Projektverwalter
-Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
Kostenlos herunterladen unter:
www.SmartHomeTools.de
Kommentar
-
Schau mal.
- Linke Maustaste auf die schalten Adresse
- Zentraladresse klicken
- Im rechten Feld die Adresse der Rückmeldung eintippenYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Der HomeServer Projektverwalter
-Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
Kostenlos herunterladen unter:
www.SmartHomeTools.de
Kommentar
-
Super. Freut michDer HomeServer Projektverwalter
-Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
Kostenlos herunterladen unter:
www.SmartHomeTools.de
Kommentar


Kommentar