    MDT Glastaster II Smart - Visualisierung

    Hallo zusammen,

    ich bin gerade dabei die MDT Glastaster II Smart zu programmieren. Klappt soweit auch alles ganz ordentlich. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass wenn ich die Jalousien programmiert habe, ich die Anzeige nicht bekomme. Also es wird auf dem Glastaster angezeigt, dass die Jalousien oben wären. Das Umschalten wiederum funktioniert.

    Jalousieaktor ist von ABB.

    Dieser sendet bei der Status Höhe ein 1-Byte Objekt (0-255) zurück. Der MDT Taster erwartet aber ein 1-Byte (0-100%) Objekt. Was kann ich hier machen.

    Vielen Dank für die Hilfe vorab.

    Lieben Gruß aus Frankfurt

    #2
    Zitat von Paulffm Beitrag anzeigen
    Dieser sendet bei der Status Höhe ein 1-Byte Objekt (0-255) zurück. Der MDT Taster erwartet aber ein 1-Byte (0-100%) Objekt. Was kann ich hier machen.
    Dieser Datentyp DPT5 sendet immer Werte von 0-255 auf den Bus, der Unterschied liegt nur in der Interpretation der Zahlenwerte bei der Anzeige. Entweder lässt du es als 0-255 (DPT 5.005) anzeigen oder in deinem Fall umgerechnet auf 0-100% (DPT5.001). Der Zahlenwert 255 auf dem Bus entspricht dann 100%.
    DPT5.JPG

    Kommentar