Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Enocean Aktor in 1byte Szene

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Enocean Aktor in 1byte Szene

    Hi,
    Ich bin dabei meinen Bus einzurichten. Ich habe ein paar Enocean Aktoren, die Stehleuchten ansteuern (ELTAKO FUD70S-230V) mit meinem Weinzierl KNX ENO 634 verknüpft.

    Ich würde gerne diese Leuchten einer 1Byte Szene zuordnen. Laut der Bedienungsanleitung des Enocean Gateways soll das auch gehen (Seite 8):
    http://www.weinzierl.de/images/downl...way_BMA_DE.pdf

    Allerdings finde ich nichts von Szenen in den KNX Funktionen in den Parametern des KNX ENO 634, wenn ich als Kanaltyp KNX zu Enocean Aktor auswähle.

    Mach ich irgendwas falsch? Hat einer von euch dazu Erfahrungen?

    Danke
    Hendrik
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hallo Hendrik,

    die Weinzierl-Anleitung verrät dir die Antwort schon auf der ersten Seite. Szenen werden nur von Sensoren unterstützt. Also ein EnOcean Taster kann eine Szene auslösen. Aber es gibt keine Parameter um den Aktor einer Szene zuzuordnen. Aktoren wirst du nur über einen separaten Szenenbaustein einbinden können.
    Ja, auf Seite 8 steht, es könne eine Szenenfunktion ausgewählt werden, das wird aber nur mit einem speziellen Aktor funktionieren (wenn überhaupt).

    VG
    Hardy
    Viele Grüße Hartmut
    Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
    "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"

    Kommentar

    Lädt...