Linien zusammenführen mit Linienkoppler Züblin
Einklappen
X
-
Hallo,
Wenn die Koppler auf "filtern" stehen, werden alle GAs, die nicht in der Filtertabelle des Kopplers stehen, NICHT von der Linie in die Hauptlinie und NICHT von der Hauptlinie in die Linie weitergeleitet. Der Eintrag für eine bestimmt GA in der Filtertabelle wird von der ETS automatisch erzeugt, sobald diese GA in zwei verschiedenen Linien benutzt wird. Darum muss (sollte) man für eine Visu ein Dummy-Gerät in der Linie, in welche die Visu liegt, einfügen. Auf dieses Dummy-Gerät schiebt man nun alle GAs die in der Visu gebraucht werden und die ETS schreibt diese automatisch passend in die Filtertabellen der jeweiligen Koppler.
Resultat: Werden ALLE GAs, die in der KNX-Anlage angelegt wurden, auch in das Dummy-Gerät geschoben, werden ALLE GAs in die Linie der Visu weitergeleitet.
Wenn man jedoch eine GA hat, welche nicht in der Visu oder einer anderen Linie gebraucht wird und diese dann auch nicht in das Dummy-Gerät schreibt, bleibt diese GA nur in "ihrer" Linie und kann auch nicht (wie in deinem Beispiel) über den Gruppenmonitor gelesen/geschrieben werden, da das Telegramm nicht bis zu deiner Schnittstelle kommt.
Wenn du nun diese GA (aus welchen Gründen auch immer) kurzzeitig im Gruppenmonitor lesen oder schreiben möchtest, muss diese entweder mit auf das Dummy-Gerät oder du gehst in das Topologie-Fenster, wählst dann die Linie des gewünschten Kopplers, dann rechts auf "Information" (großes blaues Symbol) und kannst dann dort die GA manuell eintragen. Danach Applikation des Kopplers neu laden.
Schöne Grüße
Alex