    READ Anfragen an GA werden an eine andere GA beantwortet?!

    Problem in Kurzform, Details unten: Durch Visu werden bei Aufruf eines "Raumes" die Stati der darin verbauten Aktoren abgefragt. Die Antwort erfolgt aber an eine andere GA, als das Read - Telegramm geschickt wurde. Daher Aktorstatus unbekannt.

    Hier der ETS5 Gruppenmonitor dazu, Beispiel: Anfrage an Adresse 15/2/1: Ergebnis Leseanfrage.JPG





    Quell-PA 1.2.150 = ETS5 Zugriff über Busch Jäger 6123 USB
    Antwort-PA 1.1.254 = Weinzierl BAOS 772 TP/ IP Gateway

    Anlage: ca. 80 KNX Powernet Geräte, BJ 6987/10 Medienkoppler PN => TP, Weinzierl 772 als Gateway TP => IP. Visu per WLAN auf Android Gerät.

    Zum oben sichtbaren KO: Direkte Verknüpfung Visu mit GA der Status-KO funktioniert technisch zwar, macht aber Visu sehr langsam im Seitenaufbau (ca. 3 Stati je Sekunde per Powernet lesbar => bei 15 Schaltflächen je Raum erst nach 6-10 Sekunden Bedienung möglich).

    Daher Nutzung Weinzierl 772 als schneller Zwischenspeicher: Die PN-Aktoren melden Status an GA 9/x/y (siehe oben). In jeder GA ist auch ein Datenpunkt KO (= Speicher) des Weinzierl verknüpft. Dieser speichert den jeweils letzten empfangenen Wert. Dieses Weinzierl KO ist zusätzlich (!) in den GA 15/x/y verknüpft. Dort sind die PN Status - KO nicht enthalten, da hier in IP/ TP Geschwindigkeit die gespeicherten Werte ausgelesen werden.

    Dummer Weise geht die Antwort aber nicht an die GA 15/2/1, die das Read - Telegramm erhielt, sondern an die GA, die den Datenpunkt beschreibt. Ich kapiere nicht, warum ...

    Im Anhang Inhalt GA 9/2/1 (Powernet - Seite); zugehörige 15/2/1 (IP-Seite) siehe oben.

    Danke!
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Sturmhardt; 23.12.2016, 15:29.

    #2
    Ein Kommunikationsobjekt schickt die Antwort immer auf seiner sendenden Gruppenadresse.

    Kommentar


      #3
      Zitat von Sturmhardt Beitrag anzeigen
      Dummer Weise geht die Antwort aber nicht an die GA 15/2/1, die das Read - Telegramm erhielt, sondern an die GA, die den Datenpunkt beschreibt. Ich kapiere nicht, warum ...
      Da kann ich mit gerade angelesenem Wissen aus den Grundkurs-Unterlagen helfen. Die Antwort geht immer an die sendende GA, also die erste in der Liste. Das ist bei dir die 9/2/1.

      Kommentar


        #4
        Danke erstmal für die Antworten. Da es doch eine Lösung gab, die wohl wenig bekannt ist, hier für andere Suchende: Man kann einem KO, das mit mehreren GA verbunden ist sagen, an welche der GA es bei einem READ Telegramm antworten soll:
        Festlegung Rückmelde - GA.JPG


        Dazu muss (!) mann das KO anwählen um genau diese Ansicht in der ETS5 zu erhalten. Dann kann per rechter Maustaste festgelegt werden, in welcher Zeile das "S" für "senden an" steht. In allen anderen Ansichten ist diese Einstellung nicht möglich - ich habe sie zumindest nicht gefunden.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Sturmhardt Beitrag anzeigen
          Danke erstmal für die Antworten. Da es doch eine Lösung gab, die wohl wenig bekannt ist
          Das ist genau das, was wir schrieben: Du musst die gewünschte GA als sendende GA setzen.
          sendende_GA.JPG

          Kommentar


            #6
            die Sendende GA ist immer an erster Stelle eingetragen. Wenig bekannt oder vielleicht doch so Routine, dass man nicht daran denkt, dass der andere das doch nicht kennt.

            Gruß
            Florian