Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Sensoren - welche must have / nice to have

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Photontamer Beitrag anzeigen
    Es gibt ja auch Lufgütesensoren von MDT wie ist das da? Kann man den verwenden?
    Auch diese Sensoren werden abdriften da das Messprinzip egal ob 1-wire oder KNX das gleiche ist um CO2 / VOC zu messen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hups
    antwortet
    Zitat von Bambam69 Beitrag anzeigen
    Estrichfühler + Luftfeuchtigkeitssensoren hab ich jetzt mal überall vorgesehen, vereinzelt auch noch ein Luft-Temperaturfühler.
    da gibt es Multisensoren... die messen Feuchtigkeit und Temperatur. Und den Estrichfühler kannst auch gleich anschließen = weniger Arbeit und weniger Platzbedarf (1 UP-Dose)

    SG,
    Hups

    Einen Kommentar schreiben:


  • Photontamer
    antwortet
    Es gibt ja auch Lufgütesensoren von MDT wie ist das da? Kann man den verwenden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bambam69
    antwortet
    Hallo zusammen,

    naja - das Thema VOC wurde ja ziemlich zum Selbstläufer.
    Es hilft mir aber dahingehend erheblich weiter, daß ich mir jetzt relativ sicher bin vorerst mal keine direkt einzuplanen. Ich werde pro Raum aber definitiv eine Einbauposition vorhalten falls ich da irgendwann mal einen Mehrwert erkenne.
    Estrichfühler + Luftfeuchtigkeitssensoren hab ich jetzt mal überall vorgesehen, vereinzelt auch noch ein Luft-Temperaturfühler.

    Muss mich jetzt erst mal in die 1-Wire Materie einarbeiten, das erschließt sich ja nicht direkt wie man jetzt was an welche Multi I/O ran baut und das dann noch halbwegs sinnvoll verkabelt.

    Aber VOC hat sich definitiv erst mal für mich erledigt - irgendwann vielleicht.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Zeitprogramme und starke relative Schwankungen (Anstiege) auswerten.
    So würde ich das auch machen, wenn es unbedingt ein CO2 oder VOC Sensor sein muß. Die Selbstkalibrierung führt ohne Frischluft ggf. zu Meßwerten, die absolut gesehene zu niedrig sind. Wir können uns also nicht drauf verlassen, daß bei 500ppm Anzeigewert die Luft wirklich frisch ist. Aber andersrum funktioniert es schon: bei einem starken Anstieg können wir sicher sein, daß jetzt mal gelüftet werden muß.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zeitprogramme und starke relative Schwankungen (Anstiege) auswerten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Photontamer
    antwortet
    Klar würde der auch schwanken. Nun aber mal Ehrlich sollen wir Päpstlicher als der Papst sein?
    Wenn es hauptsächlich um CO2 Messung geht muß man auch beachten das sich hie blasen bilden und sich das Gas nicht immer gleichmäßig verteilt. Wie berücksichtige ich das?
    Ich geb dir Recht evolution das man auf dauer keine saubere Regelung damit hinbekommt. Allerdings stellt sich die Frag was kann ich tun um eine Annehmbare hin zu bekommen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Stimmt der Offset selbst driftet ja auch wieder. Nich so einfach ums ganz perfekt zu machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Wenn Du uns nun noch einen VOC Sensor zeigst der für Draußen geeignet ist wäre das ne Lösung einen Offset in die Auswertelogik zu bauen. Ein Teach-In wie bei PM's mit Lux Werten hab ich aber bei den VOC's auch noch net gesehen.
    Soweit richtig. Nur würde selbst ein Offset in der Auswertelogik nichts nutzen, da sich der Sensor zum Einen selbst anhand der i.d.R. 450ppm kalibriert und zum Anderen die Luftverhältnisse aussen und innen unterschiedlich sind. Und lediglich ein Aussensensor macht m.E. hier keinen Sinn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Photontamer Beitrag anzeigen
    Bin da nicht der Absolute Fachmann. Aber wenn ich das Verstehe ist doch draussen Frischluft?
    Ja, und den Wert kennen wir auch ohne Messungen: CO2 etwa 400ppm, in der Stadt etwas mehr als auf dem Land.

    Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2017, 11:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Photontamer
    antwortet
    Wie google ich da am besten wenn ich so ein VOC such?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Photontamer Beitrag anzeigen
    Bin da nicht der Absolute Fachmann. Aber wenn ich das Verstehe ist doch draussen Frischluft?
    Kann ich dann keine Differenz messung machen? Ich vergleiche den VOC Draussen mit Drinnen? Wenn beide gleich hab ich einmal Durchgelüftet?
    Dann läuft mir drin nicht weg.
    Wenn Du uns nun noch einen VOC Sensor zeigst der für Draußen geeignet ist wäre das ne Lösung einen Offset in die Auswertelogik zu bauen. Ein Teach-In wie bei PM's mit Lux Werten hab ich aber bei den VOC's auch noch net gesehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Photontamer
    antwortet
    Bin da nicht der Absolute Fachmann. Aber wenn ich das Verstehe ist doch draussen Frischluft?
    Kann ich dann keine Differenz messung machen? Ich vergleiche den VOC Draussen mit Drinnen? Wenn beide gleich hab ich einmal Durchgelüftet?
    Dann läuft mir drin nicht weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Eure unterschiedlichen Standpunkte zu dem Thema sind ausreichend deutlich geworden.
    Hi Volker, prinzipiell hast Du Recht. Es dürfte jedoch auch für Bambam69 interessant sein, wie diejenigen welche VOC Sensoren zur Regelung der KWL einsetzen, das auch umgesetzt haben oder ob es doch nur blanke Theorie ist?! Immerhin steht ja die Aussage im Raum, dass es bei 2 Forenmitgliedern funktionieren soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Moin Frank,
    Moin Jürgen,

    ob das Bambam69 in seinem Thread weiterhilft? Eure unterschiedlichen Standpunkte zu dem Thema sind ausreichend deutlich geworden.

    Viele Grüße
    Volker

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X