    Sensoren gibt es einige:
    Arcus SK10L-TC-L (Temp. + Helligkeit)
    Theben Luna 131S (Temp. + Helligkeit)
    Siemens AP254/02 (Temp. + Helligkeit)
    Theben Luna 133 (Helligkeit)
    ELSNER 70385 Vari KNX T (Temperatur)
    ELSNER 70386 Vari KNX TH (Temperatur, Feuchte)
    ELSNER 70121 KNX T-AP (Temperatur)
    ELSNER 70119 KNX L (Helligkeit)
    ARCUS SK10-TC-ATF2 (Temperatur, Feuchte)
    ARCUS SK01-TFK-AFF (Temperatur)
    ARCUS SK01-T-ATF2 (Temperatur)
    ARCUS SK10L-TC-L 30514100 (Temperatur, Helligkeit)
    ARCUS SK10L-THC-L-AFF (Temperatur, Feuchte, Helligkeit)
    MDT SCN-WS3HW.01 (Temperatur, 3x Helligkeit, Wind)

    Generell finde ich dass entweder MDT SCN-WS3HW.01 oder ELSNER 70119 KNX L mit ELSNER 70385 Vari KNX T das beste Preis/Leistungsverhältnis für Beschattungszwecke hat.
    Vorteil MDT: 3 Helligkeitssensor, Windsensor
    Vorteil ELSNER: Temperatur und Helligkeit getrennt

    Leider gibt es zum ELSNER 70119 KNX L nicht wirklich Erfahrungsberichte, da ich aufgrund der Sensorgröße etwas bedenken habe.
    Zuletzt geändert von STSC; 16.02.2018, 18:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Df55
    antwortet
    Hallo an alle
    da dieses Thema hier viele anspricht, wäre es doch bestimmt hilfreich, eine Übersicht über die Sensoren zu bekommen.
    Es wäre schön, wenn wir eine Liste zusammen stellen würden, die nach Themenbereich die Sensoren aufführt:

    Nordseite:
    Nr. 70382 Vari KNX 3L Helligkeitssensor
    Nr. 70383 Vari KNX 3L-T Sensor für Helligkeit und Temperatur mit Sommerkompensation und Temperaturregler
    Nr. 70384 Vari KNX 3L-TH Sensor für Helligkeit, Temperatur und Feuchte mit Sommerkompensation, Temperatur-/Lüftungsregler, Taupunktberechnung
    Nr. 70389 Vari KNX 3L-TH-D Sensor für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und Luftdruck mit Sommerkompensation, Temperatur-/Lüftungsregler, Taupunktberechnung
    Nr. 70390 Vari KNX 3L-TH-D GPS Sensor für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und Luftdruck mit GPS-Empfänger, Sommerkompensation, Temperatur-/Lüftungsregler, Taupunktberechnung

    Südseite:
    ELSNER 70119 KNX L Helligkeitssensor

    Garten: 70310 KNX I4-ERD Auswerteeinheit für bis zu 4 Sensoren + 70312 TH-ERD Sensor für Bodentemperatur und -feuchte

    Temperaturfühler Rohrleitung:

    Luftgütesensoren:

    und was euch noch so einfällt

    Einen Kommentar schreiben:


  • suexec
    antwortet
    Zitat von Bambam69 Beitrag anzeigen
    Heizung (Wärmepumpe Vaillant Flexotherm VWF 117/4 mit Multimatik VRC 700/2 mit VR900 Modul)
    Es hat zwar nichts mit deiner eigentlichen Frage zu tun, aber eventuell hilft es dir trotzdem.

    Ich denke, die Wärmepumpe ist für deinen Neubau massiv überdimensioniert. Du müsstest da eigentlich mit 6 KW (max. 8 KW) hinkommen. Bist du sicher, dass dir nicht ein Modell mit integriertem Warmwasserspeicher genügt? Und überlege dir das mit dem Pufferspeicher nochmal - der verschlechtert die Arbeitszahl deiner Heizungsanlage (und kostet auch noch Geld ;-)).

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Hat hier im Forum eigentlich jemand den Elsner KNX L Helligkeitssensor (70119)? Mir würden Erfahrungsberichte von diesem interessieren.
    Ich hatte mir den ja letztes Jahr schon etwas genauer angesehen. Das Sensor-Element scheint winzig zu sein, und somit wird auch die Helligkeit nur bei sehr gerichteter Sonneneinstrahlung stimmen.

    Siehe Seite 9 Platine, Sensor unten auf der Platine.
    https://www.elsner-elektronik.de/sho...ch_08Mrz16.pdf

    Selbst für eine reine Beschattung im Süden, wird man mit einem Sensor nicht besonders weit kommen. Was meint ihr?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ein Temperaturfühler im Norden wird immer praktisch sein, darauf würde ich nicht gerne verzichten.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Klar wäre die besten Lösung ein Globalstrahlungssensor wie den Elsner KNX PY KNX-Pyranometer, aber finde ich doch etwas übertrieben.
    Wieso? Ich finde den klasse... Und man kann den Pyranometer gut in die Beschattungssteuerung einbinden (mit der passenden WS).

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Die Innen-Temperatur unterscheidet sich aktuell bei mir noch nicht wirklich zu den Wintermonaten, daran kann schwer erkannt werden, ob beschattet werden muss oder nicht. Klar wäre die besten Lösung ein Globalstrahlungssensor wie den Elsner KNX PY KNX-Pyranometer, aber finde ich doch etwas übertrieben.
    Die übliche Lösung ist eher ein Helligkeitssensor im Süden und ein Temperatursensor im Norden. Meine Frage ist, ob es nicht noch einfacher mit einem Kombi-Sensor im Süden geht, wo man bei Überschreiten von z.B. 35 - 40 Grad und einer gewissen Helligkeit sagen kann, es ist Sommer und es muss beschattet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja was ist Deine Definition von Sommer Winter? Eine Differenz Temperatur Innen vs. Aussen?
    Oder geht es Dir um den Energiegehalt der Helligkeit die Du im Außenbereich gemessen hast? In Dem Falle benutze weder Temperatur- noch Helligkeitssensor sondern einen Globalstrahlungssensor je Fassadenseite. Und wenn da der Wert hoch ist und Dein Haus auf Heizmodus = ja steht dann Rollo hoch sonst Rollo runter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Wie sinnvoll haltet Ihr einen Helligkeitssensor mit Temperaturmessung? Kann man mit dem Temperatursensor bei praller Sonne feststellen, ob es sich um einen Sommer-Tag oder Winter-Tag handelt. Oder führt kein Weg an einem separaten Temperatursensor im Schatten vorbei? Möchte, dass im Sommer beschattet wird, im Winter aber nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nipponichi
    antwortet
    An sonnenabgewandter Seite ist bedeckter Himmel oft heller als blauer Himmel. Daher können mehrere Sensoren sinnvoll sein.
    ​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Müsste, hätte, könnte...

    Der Vari 3L misst die Helligkeiten der 3 Himmelsrichtungen separat und gibt die Helligkeitswerte einzeln aus. Qualitativ könnte man hiermit bei direkter Sonneneinstrahlung den Sonnenstand (Azimut) ganz grob ausdeuten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Kann man mit 3 Helligkeitssensoren aktiv was anfangen? Eigentlich müsste doch einer genügen.
    Das kommt drauf an, wie der Sensor misst. Der Siemens hat eine flache Fotozelle unter transparenter Abdeckung, misst also gezielt in eine Richtung. Für Beschattung einer Gebäudeseite passt das.

    Wenn man einen Helligkeitssensor sucht, der an einer Mastspitze den ganzen Tag in alle Richtungen misst, dann müsst der eine Diffusorkappe haben und irgendwie rundum messen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Kann man mit 3 Helligkeitssensoren aktiv was anfangen? Eigentlich müsste doch einer genügen.
    Man könnte unter günstigen Gegebenheiten eine differenzierte Beschattungssteuerung dreier Fassadenseiten anhand der unterschiedlichen Helligkeiten aus den 3 Himmelsrichtungen ohne Sonnenstandsberechnung realisieren. Da ich die Beschattungssteuerung jedoch über den elsner Suntracer SL umsetze, dienen mir die 3 Helligkeitswerte lediglich für die Anzeige in der Visu des ProServ.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Ja genau. Konkret ist bei uns der Vari 3L TH-D verbaut. ... Auch kann er im Gegensatz zu vielen Wetterstationen die Helligkeit für 3 Himmelsrichtungen (Ost, Süd und West) mithilfe von 3 Helligkeitssensoren direkt erfassen und auswerten. Das kann für so manche Beschattungssteuerung durchaus hilfreich sein.
    Kann man mit 3 Helligkeitssensoren aktiv was anfangen? Eigentlich müsste doch einer genügen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Frank, lassen wir's dabei. Du behauptest, daß das Gerät falsch misst, ohne aber zu erklären, nach welcher Referenz du das wie überprüft hast. Ich kann das nicht nachvollziehen und erkläre dabei, wie ich gemessen habe. Nochmals präzisiert: Lichtmessung mit Diffusor. Belassen wir's dabei.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2017, 10:52.