    Hilfe bei Logik --> WENN Alarm scharf, DANN Licht aus

    Server: Home Server 4.5 mit Experte 4.5
    Alarmanlage: Telenot EIB 400 Modul mit Dummyaddressen
    Ko: Zentral aus vorhanden, sowie "Extern scharf"



    Hallo,

    ich benötige Hilfe bei einer einfachen Logik.

    Ziel:
    Schalte ich die Alarmanlage extern scharf, soll im Haus das Licht ausgehen.

    Problem:
    Schalte ich "extern scharf", geht das Licht aus. Soweit OK. Aber schalte ich wieder "unscharf", geht erneut ein Schaltbefehl "Licht aus" raus. Ich möchte nur einmal beim "scharf schalten" das Licht aus schalten. Nicht erneut wenn ich nach Hause komme.

    Mein Versuch einer Logik: (ich hatte es auch schon mit Filtern probiert)
    Bildschirmfoto 2017-01-26 um 22.19.14.png



    Freue mich über Tipps.

    Herzlichen Dank
    Gruß Lexxy
    Zuletzt geändert von Lexxy; 28.01.2017, 00:40.

    #2
    It looks like you have the same object in the output box twice, once as a direct KO, once as a command.
    When you set 11/3/182 to '1', then the comparator will send a '1' at A2. The command will then trigger (the "Setze 'Licht Zentral Ein/Aus' auf 0").
    If 11/3/182 is set to '0' (unscharf) then A2 will send a '0', which sets the KO connected to the output to '0'.

    ==> Remove the KO, and the Central Off will only act when a '1' hits the output box (it acts on what you entered in the command area).

    Kommentar


      #3
      Hi bremlangen,

      I deleted the KO and everything works. Thanks again for your help!

      Bildschirmfoto 2017-01-28 um 00.37.50.png

      BR Lexxy