Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Status Stellwert von FBH Kanal auf MDT Glastaster Smart 2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Status Stellwert von FBH Kanal auf MDT Glastaster Smart 2

    Hallo,

    kann ich das KO "Status-Stellwert" vom MDT Heizungsaktor auf den MDT Glastaster anzeigen lassen und wenn ja, was würde ich da genau sehen? Zeigt er mir dann an, ob der Kanal gerade offen ist? Hat das jemand von euch im Einsatz?

    #2
    Zitat von mathschut Beitrag anzeigen
    Hallo,

    kann ich das KO "Status-Stellwert" vom MDT Heizungsaktor auf den MDT Glastaster anzeigen lassen und wenn ja, was würde ich da genau sehen? Zeigt er mir dann an, ob der Kanal gerade offen ist? Hat das jemand von euch im Einsatz?
    Der Status Stellwert wird als Prozentwert ausgegeben, also ein DPT 5.001 von 0% bis 100%. Und den Stellwert kannst Du Dir natürlich auch auf dem Smart 2 anzeigen lassen... Auf einem Taster macht die Anzeige m.E. keinen Sinn. Diese lasse ich mir lieber gesammelt auf einer Unterseite in der Visu anzeigen.
    Gruß
    Frank

    Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

    Kommentar


      #3
      Danke für deine Antwort. Aber was für einen Wert zeigt er da genau in Prozent an? Der Regler macht doch den Kanal entweder auf oder zu. Es gibt doch da keine Zwischengrößen oder sehe ich das falsch?

      Kommentar


        #4
        Zitat von mathschut Beitrag anzeigen
        Danke für deine Antwort. Aber was für einen Wert zeigt er da genau in Prozent an? Der Regler macht doch den Kanal entweder auf oder zu. Es gibt doch da keine Zwischengrößen oder sehe ich das falsch?
        Durch das Verhältnis der "zu" und "geöffnet" Zeiten der Ventilansteuerung ergeben sich Zwischenwerte in der Heizleistung.
        Du bekommst den Prozentwert des Reglers angezeigt zwischen 0%=immer zu und 100% = immer geöffnet.







        Kommentar


          #5
          Ah ok, danke das wusste ich nicht. Da habe ich wieder was dazu gelernt. Aber die Anzeige wird bestimmt auch sehr ungenau sein, weil er ja nicht weiß wie weit der Stellantrieb ist oder?

          Kommentar


            #6
            Ungenau auch deswegen, weil es darauf ankommt, wie der Stellantrieb und das Ventil montiert ist. So ist eigentlich fast immer davon auszugehen, dass bei 5% Stellwert das Ventil noch geschlossen ist und bereits bei 90% vollständig geöffnet sein wird... Nur so btw...
            Gruß
            Frank

            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

            Kommentar


              #7
              Zitat von mathschut Beitrag anzeigen
              Aber die Anzeige wird bestimmt auch sehr ungenau sein, weil er ja nicht weiß wie weit der Stellantrieb ist oder?
              Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Der Stellwert zeigt an, wie ein stetig ansteuerbares Ventil mit 0-100% Regelbereich anzusteuern wäre. Es ist bei den üblichen thermoelektrischen Antrieben nicht der Momentanwert der Ventilstellung, weil die 0-100% Stellwert noch per PWM in Ventilbewegungen umgesetzt werden, und das wird nicht angezeigt.
              Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2017, 12:12.

              Kommentar


                #8
                In jedem Fall ist die Regelung eines Ventils nicht linear zum Stellwert.

                Gruß
                Florian

                Kommentar

                Lädt...
                X