    Ich grabe das Thema nochmal aus, hab einen PM MDT-P360E3.03. Schalter geht auf den Eingang vom PM, der über den Ausgang wiederum den Aktor ansteuert. Will ich jetzt über eine Szene die Bewegungserkennung ausschalten (komplett, keine automatischer Rückfall), kann ich den PM sperren (dazu verriegeln, Aus oder Ein). Soweit klar. Ist die Sperre jedoch aktiviert, kann ich auch über den Taster nicht manuell das Licht schalten. Ist hier wirklich die einzige Lösung, den Schalter zusätzlich mit dem Controller zu verbinden? Oder gibt es eine andere Lösung?

    Mfg

    Kommentar


      #17
      In diesem Fall den Taster nur an den Aktor, damit der Aktor immer schaltet.
      Und den Status vom Aktor an den PM Eingang Status Aktor.
      Der PM bekommt dann den Status direkt vom Aktor.
      Die Szene kann den PM Sperren und der Taster den Aktor weiter schalten.