Also wir haben viele KNX Module die schicken den Stromwert in mA an GA. Das war alles gut aber jetzt sehe ich in ETS die richtige Werte (z.B. 850mA) aber überall in HS für den gleichen GA sehe ich nur 3 bis 8 mA. Die GA in HS haben Datentyp 16bit. Andere sehe statt 5600mA in ETS nur 58mA in der Visu, dann 18mA. Das ist wirklich komisch, die Daten sind schon da....
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Strom mA Werte noch immer in ETS aber in HS 8mA statt 850mA usw
Einklappen
X
-
Beispiel von GA in ETS. Sie geht gut in ETS nur in HS ist den Wert nicht richtig aber war richtig früher.Object Device Sending Data Type C R W T U Product Program Length Priority Group Address Description 26: Output A - Current Value 1.3.21 Sortie garage SA/S12.16.6.1 S current (mA) C R - T - SA/S12.16.6.1 Switch Actuator,12-fold,16A,MDRC Switch 12f 16CS/3.2 2 bytes Low 7/4/114 Switch 1.3.22/ A - Courant
-
Gast
Das Problem hatte ich auch mal. Es gibt zwei 16-Bit-Datentypen für Strom in mA, als Ganzzahl (DPT 7.012) und als Gleitkommazahl (DPT 9.021). Wenn man die vertauscht ist der Stromwert um Faktor 100 falsch.
Ich denke du hast in der Visu den DPT 7.012 und musst das ändern nach DPT 9.021.
Kommentar
-
Also in ETS ist es DPT 7.012 und das habe ich nicht geändert. Aber nach Importierung von GA von ETS ins HS habe ich ein Paar Probleme gehabt. In HS sind diese GA in 16bits (-671088.64..670760.96) EIS 5, und das muss ich ändern so das es ist wie früher. Welchen HS Datentyp denkst du ist geignet?
Kommentar
-
Gast
-
Gast
Zitat von Belphegor Beitrag anzeigenmit EIS10 (-32768...32767) und 065535 EIS10