Hallo ich bin Neuling auf dem Gebiet EIB/KNX und versuche mich gerade bei meinem Neubau mit der Programmierung der KNX Komponenten.
Da Licht und Rollos schon fast einwandfrei funktionieren wollte ich mich jetzt an die Heizung geben.
Dazu habe ich eine Hauptgruppe Heizung angelegt, darin Mittelgruppen mit den Namen der zu heizenden Räume angelegt und die entsprechenden Ausgänge des Heizungsaktors der jeweiligen Räume in die entsprechende Mittelgruppe verschoben. Jetzt muss ich ja eigentlich nur noch dem Aktor sagen heizen oder nicht heizen.
Wenn ich jetzt von dem Raumkontroller (Jung LS 5194 KRMTSD) den Ausgang R1 Stellgröße heizen mit dem Objekt Eingang Stellgröße des Heizungsaktors verbinden will bekomme ich eine Fehlermeldung.
"Die Gruppenadresse '4/0/6 Kammer' konnte nicht mit dem Kommunikationsobjekt '172: R1.Ausgang - Stellgröße Heizen' verbunden werden. Objektgröße ist unterschiedlich."
Das heißt also das Objekt was ich ausgewählt habe ich nicht korrekt. Nur welches ist es und habe ich was vergessen? Zum Verständnis habe ich eine Screenshot aus meinem Projekt angehängt
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Schon mal im voraus danke für's lesen
KNX.png
Gruß
Sven
Da Licht und Rollos schon fast einwandfrei funktionieren wollte ich mich jetzt an die Heizung geben.
Dazu habe ich eine Hauptgruppe Heizung angelegt, darin Mittelgruppen mit den Namen der zu heizenden Räume angelegt und die entsprechenden Ausgänge des Heizungsaktors der jeweiligen Räume in die entsprechende Mittelgruppe verschoben. Jetzt muss ich ja eigentlich nur noch dem Aktor sagen heizen oder nicht heizen.
Wenn ich jetzt von dem Raumkontroller (Jung LS 5194 KRMTSD) den Ausgang R1 Stellgröße heizen mit dem Objekt Eingang Stellgröße des Heizungsaktors verbinden will bekomme ich eine Fehlermeldung.
"Die Gruppenadresse '4/0/6 Kammer' konnte nicht mit dem Kommunikationsobjekt '172: R1.Ausgang - Stellgröße Heizen' verbunden werden. Objektgröße ist unterschiedlich."
Das heißt also das Objekt was ich ausgewählt habe ich nicht korrekt. Nur welches ist es und habe ich was vergessen? Zum Verständnis habe ich eine Screenshot aus meinem Projekt angehängt
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Schon mal im voraus danke für's lesen

KNX.png
Gruß
Sven