      Zitat von memoo89 Beitrag anzeigen
      spassbird

      Zu der 7er Leitung aber nochmal eine Frage: Ich könnte doch mit einer 7er Leitung auch 3 Dosen Schaltbar und 2 auf Dauerstrom betreiben oder? 3 Leitungen an den Aktor, 2 an die Sicherung direkt. Habe ich hier einen Denkfehler?
      Nein kein Denkfehler. Das ist machbar. Du solltest nur drauf achten, dass alle 7 Außenleiter und der Nullleiter über den selben FI laufen.