Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme beim übertragen von PA und Applikationsprogramm beim B.E.G. PD9-KNX-DE

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Probleme beim übertragen von PA und Applikationsprogramm beim B.E.G. PD9-KNX-DE

    Nabemd

    Ich habe beim o.g. Präsenzmelder das Problem, dass ich immer die Meldung:

    "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen" bekomme.

    Ich habe den im Jahre 2013 programmierten PM entladen, was auch ohne Probleme funktionierte. Ein erneutes programmieren der PA und des Applikationsprogramm gelingt mir aufgrund der genannten Fehlermeldung nicht.

    Habt ihr einen Rat?

    Ich nutze die ETS 5 lite.

    Danke und einen schönen Sontag noch

    #2
    Die PA konnte ich programmieren.
    Als ich jedoch das Applikationsprogramm laden wollte, kam die o.g. Fehlermeldung wieder.

    Kommentar


      #3
      Ich glaube Du nutzt die falsche Applikation. Das Problem kenne ich von den Esylux BWM.

      Kommentar


        #4
        Ich hatte die falsche Datenbank geladen (Version 5.0)
        Ich benötige aber die 4.0
        Richtige Datenbank und schon funktioniert alles.

        Danke und Gruß
        SupDo

        Kommentar


          #5
          Hallo, wie hast du das mit der Datenbank hersusgefunden und gelöst ?

          Liebe Grüße
          Andrin

          Kommentar


            #6
            Guten Morgen

            das kann ich Dir nicht mehr genau sagen.
            Da mein PM ja schon etwas älter ist, muss man auch auf die Kompatibilität mit der DB achten.
            Es ist ja kein Problem, die alte DB ebenfalls zu installieren.

            Gruß
            SupDo

            Kommentar