Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

keinT_Ack empfang

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    keinT_Ack empfang

    Ich kann meinen Aktor Hager TXA 207C nicht mehr Programmieren. Bekomme immer die Meldung "für ein Telegramm
    wurde kein T_Ack empfanngen. Was muss ich tun um hier weiter zu kommen.
    Der Aktor war schon in Betrieb. Danke im voraus.

    #2
    Was für eine Schnittstelle benutzt du?
    Linienkoppler/-verstärker in der Anlage?

    Kommentar


      #3
      Hallo, ich habe keinen Linienkoppler und keinen Verstärker.

      Kommentar


        #4
        Der Aktor war schon im Betrieb, ich wollte ihn nur für ein anderes Projekt nehmen, und ab da kann ich ihn nicht mehr Programmieren.

        Kommentar


          #5
          Was für eine Schnittstelle benutzt du?

          Du kannst während des Programmierens den Gruppenmonitor mitlaufen lassen; vielleicht kann man in der Aufzeichnung etwas erkennen?

          Kommentar


            #6
            Hallo,ich habe als Schnittstelle den Hager TYF 120.

            Kommentar


              #7
              Mahlzeit, hatte eben die gleiche Fehlermeldung, bei mir lag es aber daran das meine Schnittstelle die selbe Adresse hatte wie ein Taster auf der Linie (was daran liegt das ich immer eine externe Schnittstelle dabei habe mit der ich mich dann direkt auf den Bus klemme und die Adresse der Linie anpasse), falls also mal wieder jemand das Problem hat, dann achtete mal auf die Adresse