    Hallo zusammen,

    ich versuche mich gerade an den Szenen im Homeserver.
    Mit der Beleuchtung kappt es schon ganz gut, nur bei den Rolladen stehe ich auf dem Schlaucht.
    Ich habe den Aktor von MDT und Gruppenadressen für Fahrt, Stopp und Status.
    Wie und was muss ich in den Szenen reinpacken um z.B. die Jalousie runter zu fahren?
    Wie kann ich z.B. auch sagen, die Jalousie soll auf 50% fahren?

    Beste Grüße
    Christian

    #2
    Natürlich.Dazu brauchst du aber die GA für Behanghöhe. Die drei anderen sind da nicht ausreichend. Also in der ETS konfigurieren.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Super, vielen Dank Matthias, werde ich gleich mal ausprobieren.

      Kommentar


        #4
        Funktioniert hervorragend....vielen Dank