    Hallo zusammen,

    bin relativ neu auf diesem Gebiet und mach learning bei Doing.

    frage:

    Kann ich mit dem IP Interface von MDT eine Inbetriebnahme des KNX mit ETS 5 ohne Router realisieren?
    Direktverbindung von Laptop auf Interface?

    Ich habe da so eine Vorahnung, das dies nicht möglich ist und ich mir überlegen muss mein Projekt von ETS 5 auf den knx zu bekommen.

    Wie kann ich das Interface als Schnitstelle programmieren?
    In ETS findet er das Interface nicht automatisch.

    vielleicht stehe ich auch nur auf dem Schlauch!

    vielen Dank im Voraus!

    #2
    Klar geht das. Und ja, in der ETS sollte er das Interface automatisch finden (wenn im selben Ethernet-Segment). Das Interface kann auch "sich selbst" programmieren (Die Applikation).

    Kommentar


      #3
      Das Thema:

      Erstinbetriebnahme mit MDT IP Interface möglich???

      Kommentar


        #4
        Hat trollvottel geschrieben: Das geht!

        Ich empfehle einmal das Handbuch zum IP-Interface. Das Interface ist default auf DHCP eingestellt. Wenn du nun keinen Router zwischen PC und Interface nutzt wird auch keine IP Addresse per DHCP vergeben (Es sei denn du hast einen DHCP Server auf deinem PC, eher unüblich). In diesem Fall startet das Interface mit einer Auto-IP im Bereich 169.254.1.0 bis
        169.254.254.255 (siehe Handbuch). Wie Trollvottel schon geschrieben hat muss sich nun dein PC, auf dem die ETS läuft, im gleichen Netzwerk-Bereich befinden, damit die ETS dieses automatisch findet.