    Hallo zusammen,

    ich habe aktuell das Problem, dass ich meinen Internet Router in eine Fritzbox getauscht habe. Seitdem sehe ich in der ETS zwar immer noch den IP Router aber ich kann über diesen nicht mehr programmieren. Zunächst war ein anderer Adressbereich in Router eingestellt, sodass der MDT eine andere IP bekommen hatte. Dann habe ich aber das Subnetz so geändert, dass der MDT seine alte IP-Adresse bekommt.

    ich sehe also den MDT in der ETS, die physikalische Adresse scheint auch richtig zu sein und Test spuckt auch OK aus. Allerdings kann ich nicht über diesen programmieren.

    Hat jemand Ideen oder Tricks wie ich wieder auf den Bus komme?

    Viele Grüße
    David

    #2
    Eventuell beim Projekt den alten Router eingetragen?
    Viel Erfolg
    Florian

    Kommentar


      #3
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      Eventuell beim Projekt den alten Router eingetragen?
      Viel Erfolg
      Florian
      Meinst du bevorzugte Schnittstelle? Dann ja.

      Kommentar


        #4
        Lösch die mal-
        Viel Erfolg
        Florian

        Kommentar


          #5
          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
          Lösch die mal-
          Viel Erfolg
          Florian
          Wo meinst du löschen? Im Projekt oder im Reiter Bus?

          Kommentar


            #6
            Im Projekt
            Gruss Florian

            Kommentar


              #7
              Habe jetzt etliche Male alles versucht zu löschen. Bekomme immer noch folgende Fehlermeldung. Hat noch jemand eine Idee? Kann ich ggf. irgendwo einen Cache löschen oder ähnliches?
              You do not have permission to view this gallery.
              This gallery has 1 photos.

              Kommentar


                #8
                Kannst du den IP-Router pingen?

                Bezieht der IP-Router seine IP-Adresse via DHCP? Wenn ja warum hast du den Adressbereich in der Fritzbox geändert?

                Kommentar


                  #9
                  Unter Topologie steht vermutlich in der Linie 1.0 ein alter Eintrag für die Busverbindung drin. Müsste in den Eigenschaften sein. Nimm den Eintrag mal raus, dann sollte es gehen.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigen
                    Unter Topologie steht vermutlich in der Linie 1.0 ein alter Eintrag für die Busverbindung drin. Müsste in den Eigenschaften sein. Nimm den Eintrag mal raus, dann sollte es gehen.
                    Wow, das war es tatsächlich. So einfach und doch so viel Zeit verschwendet. Danke sehr.

                    Kommentar


                      #11
                      Bitte schön