Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem Dimmer Schritt 3bit 1byte Dimmwert 0...100% verbinden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem Dimmer Schritt 3bit 1byte Dimmwert 0...100% verbinden

    Ahoi,

    ich habe hier eine Gira DALI Gateway Plus
    Die Dimmen Funktion ist 4bit 3.007 Dimmer Schritt

    dazu hab ich einen Steinel SensIQ KNX
    der hat Ausgang Licht Dimmwert 0....100% 1byte 5.001 Prozent 0..100%

    Beim verknüpfen bekomme ich da einen Valdierungsfehler
    Wie bekomme ich das wohl verknotet?

    Danke
    Zuletzt geändert von roxxmac; 07.06.2017, 15:43.

    #2
    Das geht nicht. Die 4Bit sind für relative Dimmen und die 1Byte für absolute. Das Gateway bietet doch auch ein KO Ausgang absolutes Dimmen an.

    Kommentar


      #3
      Ist das so?
      kO Eingang oder Ausgang?
      muss ich nachher nochmal gucken.

      bekomme ich mit dem Dimmwert vom Melder auch irgendwie eine MDT Schaltaktor eingeschaltet? Der hat noch eine Grundhelligkeitsfunktion und kann Dinmwerte 15-50 senden. Wie bekomme ich damit einen Aktor an?

      Kommentar


        #4
        Wenn du den Leuchtenstatus vom Dali GW an das Schaltobjekt vom Schaltaktor legst, schaltet der Aktor sobald das GW den Leuchtenstatus sendet.

        Kommentar


          #5
          Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
          Ist das so?
          kO Eingang oder Ausgang?
          muss ich nachher nochmal gucken.
          Handbuch Seite 27:

          Funktion: Ausgang absolutes Dimmen
          Typ: 1 Byte
          DPT: 5.001
          1 Byte Objekt zur Vorgabe eines absoluten Dimmwertes (Helligkeitswert 0...255) vom Bus.