    #16
    Geht das überhaupt noch mit den neueren Geräten?
    Gruß Ingolf

    Kommentar


      #17
      Das wäre ja meine Frage ob es mir alten Geräten ging und mit neuen nicht, das weiß ich nicht.

      Kommentar


        #18
        Welches Panel hast du denn mit welcher Firmware?
        Gruß Ingolf

        Kommentar


          #19
          https://www.voltking.de/Busch-Jaeger...136-09-825-1er

          1.3.4 build 1242

          Kommentar


            #20
            Wie schon vermutet geht es mit diesem Panel nicht mehr.
            Es gibt die Einstellungen für den Remote-Desktop nicht mehr. Panel.jpg
            Angehängte Dateien
            Gruß Ingolf

            Kommentar


              #21
              Danke für die Info.

              Kommentar


                #22
                Bei mir funktioniert die Verbindung zwischen Comfortpanel auch nicht! Habe mitbekommen dass das Problem an den Sonderzeichen liegt! Ich kann für das IP-Gateway kein Passwort konfigurieren das keine Sonderzeichen enthält. Wie stell ich das jetzt am besten an?

                Kommentar


                  #23
                  Frage hat sich erledigt, dachte ich muss das IP-Gateway passwort eintragen! Die Konfiguration ist einfach viel zu kompliziert vor allem das man im register ComfortPanel 2.X die IP und bei 3.X einen Benutzer erstellen muss Wundert mich nicht das sie diese Produktlinie eingestellt haben!