    Hallo zusammen,

    ich habe einen 4fach Binäreingang von MDT und Rauchmelder von Gira (Dual Q).
    Die Rauchmelder sind untereinander vernetzt und der letzte geht auf den Binäreingang, bzw. aktuell muss ich noch ein Kabel in den Kanal einstecken.
    Sobald ich dies tue wird im gesamten Haus der Alarm ausgelöst, da ich den Binäreingang noch nicht konfiguriert habe.
    Wie muss ich diesen in der ETS einstellen, damit der Alarm nur losgeht, wenn er es soll?
    Ich stehe ich total auf dem Schlauch.

    Danke für eure Unterstützung
    blane

    #2
    was meinst du mit "damit der Alarm nur losgeht, wenn er es soll" ??
    if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
    KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp

    Kommentar


      #3
      Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
      was meinst du mit "damit der Alarm nur losgeht, wenn er es soll" ??
      Aktuell geht der Alarm los, sobald ich den roten Draht in den Kanal A reinstecke. Ich möchte den Draht allerdings reinstecken und der Alarm soll erst losgehen, sobald Rauch detektiert wird.

      Kommentar


        #4
        Ich glaube, der Drahtausgang ist kein potentialfreies Relais sondern ein "Gira Bus", da brauchst du einen Relaisausgang. Aber genau kenne ich die Geräte nicht.

        Gruß
        Florian

        Kommentar


          #5
          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
          Ich glaube, der Drahtausgang ist kein potentialfreies Relais sondern ein "Gira Bus", da brauchst du einen Relaisausgang. Aber genau kenne ich die Geräte nicht.

          Gruß
          Florian
          Der letzte Rauchmelder ist mit einem Relais-Modul (Gira 234000) versehen. Von dort geht es sehr wahrscheinlich in den Schrank.

          Kommentar


            #6
            Ich denke, du musst die Leitung an die Kontakte 11 + 14 anlegen.
            Gruß
            Florian

            Kommentar


              #7
              Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
              Ich denke, du musst die Leitung an die Kontakte 11 + 14 anlegen.
              Gruß
              Florian
              Aktuell liegen diese an der 11 und 12 an. Ist dies der Grund und somit falsch?

              Kommentar


                #8
                Das ist der Öffner Kontakt, damit könntest du auch das Kabel mit überwachen, musst aber den Binärsensor auf Öffner / Fallende Flanke einstellen. Siehe Bild
                Viel Erfolg
                Florian

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von blane Beitrag anzeigen

                  Aktuell liegen diese an der 11 und 12 an. Ist dies der Grund und somit falsch?
                  Jepp, 11 und 14 sollte klappen.
                  Zuletzt geändert von Andreas1; 16.07.2017, 11:59.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                    Das ist der Öffner Kontakt, damit könntest du auch das Kabel mit überwachen, musst aber den Binärsensor auf Öffner / Fallende Flanke einstellen. Siehe Bild
                    Viel Erfolg
                    Florian
                    Was genau muss ich denn am Binäreingang einstellen?
                    Schalten --> Umschalten fallende Flanke?

                    Und benötige ich dann noch eine Logikfunktion?

                    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen

                    Jepp, 11 und 14 sollte klappen.
                    Muss es auf 14 geändret werden oder geht es auch mit der 12? Und wenn ja was muss ich am Binäreingang einstellen?
                    Zuletzt geändert von blane; 16.07.2017, 12:09.

                    Kommentar


                      #11
                      Was ist an dem Binäreingang eigentlich alles angeschlossen?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
                        Was ist an dem Binäreingang eigentlich alles angeschlossen?
                        Aktuell nur das Relais vom Rauchmelder.

                        Kommentar


                          #13
                          An welchen Pins des Binäreingangs schließt du die beiden Drähte des Relaismoduls an?
                          Welcher Binäreingang ist das genau? Typenbezeichnung?

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
                            An welchen Pins des Binäreingangs schließt du die beiden Drähte des Relaismoduls an?
                            Welcher Binäreingang ist das genau? Typenbezeichnung?
                            BE-04000.01 und es sind die ersten beiden Pins (Pfeil nach unten und A)

                            Kommentar


                              #15
                              Hallo,

                              kann mir noch jemand helfen, was ich genau am Binäreingang einstellen muss?

                              Kommentar