    Moin,

    irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch ;-) Wie muss ich meinen Binäraktor und meinen Jalousieaktor (beide von MDT) konfigurieren, damit beim öffnen eines Fensters der entsprechende Rolladen (immer) hochgefahren wird?

    Ich probiere hier schon 2 Tage rum, bekomme es aber nicht hin :-(

    Grüße,

    Christian

    #2
    Du musst den Kanal sperren und definieren was die Sperre machen soll.
    Eine Sperre wird mit einer 1 aktiviert! Also muss ein öffnen des Fensters, anders als viele denken, eine 1 gesendet werden obwohl der Kontakt (häufig) geöffnet wird. Logisch also eine 0 entsteht..
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Ergänzend zu Romans korrekten Tipps: Manche Jalousieaktoren können das Eingangssignal für die Sperre invertieren, wodurch sie auch mit einer "0" für das Sperrobjekt etwas anfangen können. Aber grundsätzlich gilt immer, wie Roman schon sagte, dass mit einer "1" gesperrt wird.
      Gruß
      Frank

      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

      Kommentar


        #4
        Moin,

        vielen Dank. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-). Der Binäraktor hat beim öffnen immer eine 0 gesendet. Jetzt funktionierts.

        Grüße,

        Christian